建筑面积约1000平方, 层高12米左右的单层仓库,设计温度15度。普通的空调无法满足设计要求,该设计什么系统?是不是应该按高温冷库设计?之前从来没做过类似的项目,所以不太清楚,请教一下大家。
建筑面积约1000平方, 层高12米左右的单层仓库,设计温度15度。普通的空调无法满足设计要求,该设计什么系统?是不是应该按高温冷库设计?之前从来没做过类似的项目,所以不太清楚,请教一下大家。
2楼
一般空调可能也行。首先要逐时逐项计算冷负荷,这个没有什么特别的。
要详细计算送风温度,因为一般7°冷冻水进去,送风温度为9°~11°,新晃告诉过我可以是9°,而一般估算是水温加4°。所以,要和空调箱厂家仔细核对送风及进风参数(包括干球温度和相对湿度)。
根据送风温差来计算送风量。
考验你基本功的时候到了。
回复
3楼
补充一下:
送风温度的确定相当重要,因为送风温差差一度,风量就会相差好多。想办法降低送风温度,有几个方法,采用直接膨胀的机组,可以得到相对低的送风温度;或者采用水系统的时候,降低冷冻水温度,是另外一条路。还是那句话,考验你基本功。
回复
4楼
新鲜事物谨慎对待。
1、谨慎筹划一下,这个工艺要求是否还有变通的办法。
2、建筑物围护是否存在结露可能,根据当地气象记录核算一下,取高值。估计会结露,建筑物方面要花费一些钱钱。呵呵。这个费用如果高的话,可以促使业主修改工艺要求或者修改布局。
3、落实了以上的疑问,针对你这个特定空间,空气调节系统本身实施的问题,就不难了。
4、空间很大,但判断你这个空间的负荷不会很大,而且温度场分布的要求理应平缓。综合这些个条件,故放心使用水系统,能够满足要求。(只是个人判断)
回复
5楼
可以采用低温送风,机组也要配合这个低温送风形式选择
回复
6楼
是要按高温冷库来考虑了,建筑物的保温很重要,防止结露。AHU的计算看你的功力了,可以请供应商帮你算。
有一点是要注意的,业主是否确实要一年都是这个温度,因为这样运行成本很高,我以前碰到过类似的情况,开始要求15度,后来改成夏季23度,冬季15度了。
回复
7楼
我猜是成品药存放仓库吧,只有这样的地方才要求这样的温度。设计的方法是一样的,有的时候工艺会给一个每个立方的指标。这样的地方,负荷大的很。
这种工艺要求,送风温度仅量低,直彭机组是个选择。如果是水系统的话,冷冻水温度仅量低,选好机组。降低载冷剂的温度的办法还是有的,看你功力了,表冷器一顶要仔细核算。
不知工程地点在那里,制热其实也麻烦,送风温度不能太高的,不然对存放的物品是有影响的。
如果考虑制热,气流组织考虑上供下回,太高了。
回复