N线从变压器低压侧N排接出来并接地,PE线是低压柜下端地排引出,地排通过双色接地线与低压柜电缆沟内的扁铁可靠联结,这样算不算是TNS系统,朋友和我说 PE N 必须有交接 才能叫TNS,望大虾出马!
N线从变压器低压侧N排接出来并接地,PE线是低压柜下端地排引出,地排通过双色接地线与低压柜电缆沟内的扁铁可靠联结,这样算不算是TNS系统,朋友和我说 PE N 必须有交接 才能叫TNS,望大虾出马!
12楼
正解,
回复
13楼
没明白什么叫PE与N交接才叫TNS其实两者都是从低压柜开始分开,之后的部分不再结合就是TNS如果低压柜只有一条N线出来,之后再分N与PE这样就叫TNCS
回复
14楼
所谓TN-S,第一个T代表中性点直接接地,第二个N代表设备金属外壳通过连接中性点接地,S代表英文字母SEPARATE(分开),意思是PE和N线是分开的,加上三相,就是五根线了
TN-C的字母C是COMBINE(结合)的意思,意思就是PE和N是一条线了,结合了,就是三相四线制了
TT,第二T代表外壳直接接地了
其中TN-S系统最可靠,TN-C最不可靠,漏电电压220V,TT系统漏电电压约为110V
回复
15楼
好好看看“低压配电IT系统、TT系统、TN系统简介”吧,很详细说的
回复
16楼
回答的比较准确
回复
17楼
楼主的意思是变压器出来其实是3+1的,到柜子才变为3+2,而实际确实是这样的,变压器到低压柜只有ABC+PEN4条母排,,到低压进线柜处PEN分成PE母排和N母排.这还是算TNS的.
回复
18楼
17楼回答正确,王厚余在“10/0.4kV变电所的接地需更新观念”一文中明确的指出了。看来还是很多人连最根本的知识点都没有搞清楚啊。
回复
19楼
你这个实际上是变压器中性点没有出PE线,而是通过后面的低压柜分出PE线接地的,应该是TN-C-S系统。你朋友说交接的也不是TNS(即三相五线),而是TNC是(就是之前采用的三相四线)。兄弟们,专业人士首先要搞清楚基本概念哟。
回复
20楼
N线和PE线不是应该自重复接地后严格分开的么,怎么还会有交接?
回复
21楼
N线从变压器低压侧N排接出来并接地,
--------变压器低压侧为TN-C系统!!!出线:三火一PEN!!!
PE线是低压柜下端地排引出,地排通过双色接地线与低压柜电缆沟内的扁铁可靠联结,这样算不算是TNS系统,
-------不算TN-S系统!!!
但这种错误非常常见,我2008年初就见过某市建委安全处处长(电气专业)和市安全站副站长就让这么做!!!
朋友和我说 PE N 必须有交接 才能叫TNS,
-------你的朋友完全正确,为实现TN-C向TN-S的转换,PEN线必须先重复接地,然后才能分出PE排和N排!!!
回复