N线从变压器低压侧N排接出来并接地,PE线是低压柜下端地排引出,地排通过双色接地线与低压柜电缆沟内的扁铁可靠联结,这样算不算是TNS系统,朋友和我说 PE N 必须有交接 才能叫TNS,望大虾出马!
N线从变压器低压侧N排接出来并接地,PE线是低压柜下端地排引出,地排通过双色接地线与低压柜电缆沟内的扁铁可靠联结,这样算不算是TNS系统,朋友和我说 PE N 必须有交接 才能叫TNS,望大虾出马!
22楼
回复
24楼
N线和PE线通过一点接地啊
回复
25楼
我好像没未见过有变压器出PE线的哦
回复
26楼
好像有点理
回复
27楼
无解~~~哈哈
哦也
回复
28楼
回复
29楼
是我水平太低了看不懂得原因吗?
TN-S是什么?从变电所来5根线,3L,1N,1PE对吧?
TN-C呢???变电所来4根线,3L,1PEN 对吧?
TN-C-S呢??变电所来4根线,自己做接地埋PEN 分出两根线1N,1PE对吧?
为什么我看着那么乱??????
对不起我新手
回复
30楼
地极必需小于4欧姆可以共用,但是N线是工作零线理论上工作时是有电流的,PE则是保护接地线正常时是没有电流的
。TNS系统也就是三相五线制而已。
回复
31楼
如果电缆沟内的扁铁与变压器工作地的扁铁连接成一个网的话,上述所说的系统是TN-S系统;如果是两个独立的接地网,不能算严格的TN-S系统,出线故障情况下,PE线的电势可能与变压器工作的中性点电势有电势差。