【求解惑】朋友和我说PEN必须有交接才能叫TNS啊!
hpq198602
hpq198602 Lv.4
2012年08月15日 16:16:39
只看楼主

N线从变压器低压侧N排接出来并接地,PE线是低压柜下端地排引出,地排通过双色接地线与低压柜电缆沟内的扁铁可靠联结,这样算不算是TNS系统,朋友和我说 PE N 必须有交接 才能叫TNS,望大虾出马!

N线从变压器低压侧N排接出来并接地,PE线是低压柜下端地排引出,地排通过双色接地线与低压柜电缆沟内的扁铁可靠联结,这样算不算是TNS系统,朋友和我说 PE N 必须有交接 才能叫TNS,望大虾出马!
免费打赏
hpq198602
2012年08月15日 17:04:41
2楼
我自己顶! 顶顶顶顶顶 破了脑袋!
回复
lswkgyb
2012年08月15日 19:10:30
3楼
N线不能接地
回复
gdx8785
2012年08月15日 20:22:50
4楼

.....................
TN-S.jpg
回复
hanzhg54
2012年08月15日 20:37:45
5楼
你的这种接法叫TN-C-S,因为你的变压器没有出PE,PE是你从低压出线柜开始才有的。而TN-S必须是从变压器中性点接地处开始就引出PE才行。
回复
lingxuct
2012年08月15日 20:55:15
6楼
TN-S系统——————N线除变压器引出侧一点工作接地外,一般是不再接地,且PE线与N线分开,共五线!

TN-C-S系统——————N线与PE线合用,只有PEN线加三相L线,共四线。
回复
hanzhg54
2012年08月15日 23:12:27
7楼

错,
TN-C系统——————N线与PE线合用,只有PEN线加三相L线,共四线。
回复
wxdchgs
2012年08月15日 23:16:45
8楼

区管可能是笔(打)误吧!
回复
hpq198602
2012年08月16日 08:38:11
9楼

那PE线 是不是直接从N接地的地方引出 共5线到低压柜! 变压器N线的接地点和低压柜电缆沟扁铁本就是一个电房接地的一部风 离得又很近 PE非要在N接地的地方引出 才叫TNS 不理解啊!
回复
sydl18
2012年08月16日 10:33:21
10楼
地排通过双色接地线与低压柜电缆沟内的扁铁可靠联结
---------黄绿双色线用多大的?
回复
wz_skycity
2012年08月16日 20:30:23
11楼
截面不小于相线截面的50%,且不小于2.5 mm2