N线从变压器低压侧N排接出来并接地,PE线是低压柜下端地排引出,地排通过双色接地线与低压柜电缆沟内的扁铁可靠联结,这样算不算是TNS系统,朋友和我说 PE N 必须有交接 才能叫TNS,望大虾出马!
N线从变压器低压侧N排接出来并接地,PE线是低压柜下端地排引出,地排通过双色接地线与低压柜电缆沟内的扁铁可靠联结,这样算不算是TNS系统,朋友和我说 PE N 必须有交接 才能叫TNS,望大虾出马!
2楼
我自己顶! 顶顶顶顶顶 破了脑袋!
回复
3楼
N线不能接地
回复
4楼
.....................
回复
5楼
你的这种接法叫TN-C-S,因为你的变压器没有出PE,PE是你从低压出线柜开始才有的。而TN-S必须是从变压器中性点接地处开始就引出PE才行。
回复
6楼
TN-S系统——————N线除变压器引出侧一点工作接地外,一般是不再接地,且PE线与N线分开,共五线!
TN-C-S系统——————N线与PE线合用,只有PEN线加三相L线,共四线。
回复
7楼
错,
TN-C系统——————N线与PE线合用,只有PEN线加三相L线,共四线。
回复
8楼
区管可能是笔(打)误吧!
回复
9楼
那PE线 是不是直接从N接地的地方引出 共5线到低压柜! 变压器N线的接地点和低压柜电缆沟扁铁本就是一个电房接地的一部风 离得又很近 PE非要在N接地的地方引出 才叫TNS 不理解啊!
回复
10楼
地排通过双色接地线与低压柜电缆沟内的扁铁可靠联结
---------黄绿双色线用多大的?
回复
11楼
截面不小于相线截面的50%,且不小于2.5 mm2
回复