超高层加压送风问题请教
chen1314zhu
2012年08月15日 13:58:33
来自于通风排烟
只看楼主

建筑地下2层车库,地上43层住宅。住宅部分设两部跑梯,一部与消防电梯合用前室,一部单独设置前室。避难间设置在10.20.30层。问题一:考虑楼梯和合用前室分别送风,单独前室的楼梯只是楼梯送风。但在避难层的时候楼梯因为分隔多了一个前室,这样在10.20.30层的时候两个楼梯都分别有两个前室,请问多的这个前室怎么处理,楼梯和前室的风量怎么计算?问题二,送风分段问题,打算地下二层和1-10层为一个系统,11-20层为一个系统,21-43层为一个系统。但看以前的帖子建议以避难层为分隔分段送风,这样的话21-43中间有个避难层就又要分一个系统。是不是系统中间可以有个避难层?

建筑地下2层车库,地上43层住宅。住宅部分设两部跑梯,一部与消防电梯合用前室,一部单独设置前室。避难间设置在10.20.30层。
问题一:考虑楼梯和合用前室分别送风,单独前室的楼梯只是楼梯送风。但在避难层的时候楼梯因为分隔多了一个前室,这样在10.20.30层的时候两个楼梯都分别有两个前室,请问多的这个前室怎么处理,楼梯和前室的风量怎么计算?
问题二,送风分段问题,打算地下二层和1-10层为一个系统,11-20层为一个系统,21-43层为一个系统。但看以前的帖子建议以避难层为分隔分段送风,这样的话21-43中间有个避难层就又要分一个系统。是不是系统中间可以有个避难层?
免费打赏
aionyu
2012年08月15日 19:26:15
2楼
1、避难层需要单独加压,多出的前室也可以单独送风;
2、高规:8.3.3 层数超过三十二层的高层建筑,其送风系统及送风量应分段设计。
正压送风分段主要是考虑送风效果不会因为路线太长而受影响,另外就是考虑高层建筑同时高低区着火的可能。就是以防万一的措施~
因为建筑上已经按避难层分隔好了,所以按避难层分隔正压系统~
回复
huhu123124
2012年08月22日 15:39:19
3楼
急需土木币。。。。。。。。
回复
sqxq1988
2013年05月28日 14:02:59
4楼
感谢专家指导
回复

相关推荐