本建筑,独立基础以及框架已完成,由于地下设施图纸到现场较晚,如开挖地下设施基础会导致独立基础下原土的扰动,地下设施基础和独立基础挨的很近很近,切独立基础垫层与地下设施基础池壁相碰。独立基础底标高3米,地下设施基础底标高5米。求助:怎样才能在不扰动原土的情况下,进行施工。
本建筑,独立基础以及框架已完成,由于地下设施图纸到现场较晚,如开挖地下设施基础会导致独立基础下原土的扰动,地下设施基础和独立基础挨的很近很近,切独立基础垫层与地下设施基础池壁相碰。独立基础底标高3米,地下设施基础底标高5米。
求助:怎样才能在不扰动原土的情况下,进行施工。
2楼
地下设施图纸怎么和基础图纸能是分开的呢?开眼界了,设备基础比独立基础深怎么可能不扰动原土呢,采取加固措施在开挖吧,保守点参考下逆作法
回复
3楼
最便宜和省事的方法就是打钢板桩!多打,密打。尽量把基础土体和设备基础的基坑隔绝开来
回复
4楼
补充,两基础高差才2米,打钢板桩绝对可行,稍稍打得深一点,超过设备基础底标高
回复
5楼
原土地基是卵石土~钢板桩不好打
回复
6楼
卵石地基就麻烦了,可以先在靠近原基础附近钻孔,然后压力灌注水泥浆,让卵石层固结,然后开挖。钻孔灌浆点离设备基础远一点,不然把设备基础附近基土和原基础底土固结在一起了,挖的时候不好挖,也会扰动原有基土
回复
7楼
如你所言,地下设施是结构池,可以考虑沉井施工,对独立基础影响最小。但是独立基础肯定也有影响,沉井施工完成后,对对独立基础底部可以考虑注浆加固。
回复