请教大家图纸问题!
calm_zhu
calm_zhu Lv.2
2012年08月15日 09:19:23
只看楼主

请问用红圈画的地方 是什么意思啊。

请问用红圈画的地方 是什么意思啊。 未命名.jpg

未命名.jpg

免费打赏
wxq684008
2012年08月15日 09:30:10
2楼
应该是防雷保护吧
回复
oj6758885
2012年08月15日 09:46:22
3楼
是一个防雷,接地保护!因为开关是4P的!里面包含了底线!所以才能那样接
回复
释然
2012年08月15日 10:15:10
4楼
施耐德的浪涌保护器
PDR.jpg
回复
calm_zhu
2012年08月15日 10:48:09
5楼
是不是PRD 就是浪涌保护啊 。为什么接线从 MEB 等电位 端子箱里面 连接到 浪涌保护啊。
浪涌保护 是并联在 回路中吗 ?
请大师赐教!
回复
xfk405687373
2012年08月15日 11:42:53
6楼
浪涌保护器主要是电路发生过电流和过电压情况下,分流。所以要接地导入地下分流。接到MEB的就是先做个等电位,再接地,增加安全性。
PS:我觉得这张图中的MEB应该往又移一点,在支线上,不应该画在浪涌保护器的前面。

[ 本帖最后由 xfk405687373 于 2012-8-15 11:48 编辑 ]
回复
iamcmh
2012年08月15日 11:50:05
7楼
SPD应该先接到柜内的PE排,再接到MEB。图上红圈内的接法有误。
而且没必要用3P+N的SPD,因为很近的地方就是PEN,N和PE直连着呢。

[ 本帖最后由 iamcmh 于 2012-8-15 11:52 编辑 ]
回复
tomclous
2012年08月15日 15:52:24
8楼
漏电:300MA动作
回复
beanbean2250
2012年08月15日 16:20:00
9楼
鲁班书城 买本书看看呗
回复
tomclous
2012年08月15日 16:21:11
10楼
另一个是浪涌保护器的保护断路器
回复
yts_vv
2012年08月15日 22:12:48
11楼
是浪涌保护器
回复

相关推荐