请问电容器安装在计量表前与后效果是不是一样?
ydgg9
ydgg9 Lv.2
2007年01月29日 18:32:58
只看楼主

一台农村的变压器,电业局统一发的电容.必须要安装,无自投装置.原来电工安在计量后面,但电工说安装了怕后半夜过补,电表跑的更快.电业局一小领导说安装在变压器低压出线上,这样电容过补了也不计量.线损算高压的.请问,安装在计量前,电容器过补后,倒送无功,低压线路电流会不会增加.会不会和安装前一样过补了也计量?效果相同?在此请教各位..

一台农村的变压器,电业局统一发的电容.必须要安装,无自投装置.原来电工安在计量后面,但电工说安装了怕后半夜过补,电表跑的更快.

电业局一小领导说安装在变压器低压出线上,这样电容过补了也不计量.线损算高压的.

请问,安装在计量前,电容器过补后,倒送无功,低压线路电流会不会增加.会不会和安装前一样过补了也计量?效果相同?
在此请教各位..
免费打赏
kingbox
2007年01月30日 07:56:22
2楼
有没有计量无功?如果计量无功,装在表前等于不装。
回复
ccc678
2007年01月30日 08:13:44
3楼
对头.
回复
wangkaiyimian
2007年01月30日 13:42:15
4楼
问题还有意思,先顶一下,期望大家多多发表意见,特别是电业局小领导的说法对吗?
回复
kingbox
2007年01月30日 15:02:23
5楼
估计是不计量无功,目的是补电网的功率因数。
回复
ydgg9
2007年01月30日 17:54:44
6楼
不计量无量,农村没有无功表.农村不考核功率因数.现在问题是有功表会不会和安装前一样过补了也计量.
怪我没说清
回复
首席技术官
2007年01月30日 21:38:12
7楼
电容器装在表前变压器后:低压的有功表不变,不受影响
电业局线损降低,但是建议补偿3-5KVAR为宜,因为农村的变压器一般都很小的,无功也很小的
这样做的目地是电业局的线损要降低,等于降低了他们的成本.
但是电容器如果超过10KVAR,甚至达到30KVAR,根据我的经验应该是过补
我见过降低线损安装的电容器有100KVAR的,是高压电容器,严重过补!是安装在10KV线路上的,功率因数-0.4!他们还以为补的不够呢!
农村管理人员需要加强培训呀
回复
rxf760916
2007年01月31日 08:36:39
8楼
电容器安装在什么位置并不重要,你安装在低压也好,表计前后都无区别的,或者高压补偿也一样,这些蠹不重要,都可以达到补偿的目的,达到的效果是一样的,那么重要的是补偿的容量要恰到好处,适合,就需要安装自动补偿就解决了这个问题,通过自动检测补偿的功率因数来决定自动投切补偿电容而已,如果是手动或者固定补偿那么就会存在不足和超补情况,反而不好,也就是说的补偿功率因数超前和滞后问题,应用动检测补偿就什么也解决了,呵呵!再有什么问题可以直接咨询我05796203833 QQ:421152267
回复
xsd3903
2007年01月31日 09:10:12
9楼
低压无功补偿电容器应安装在近感性负载处,降损作用才明显。
回复
shenzhen_aut
2007年01月31日 13:37:47
10楼


是这个原因。因为农村不考核功率因数,但是供电局要考核电网的功率因数和损耗。电容补偿后,可以减少变压器的损耗。但是对于用户及电能计量来说,装在表后,好过表前。
回复
hebiwen
2007年01月31日 13:55:10
11楼

装在表后,好过表前?给个理由先
回复