一台农村的变压器,电业局统一发的电容.必须要安装,无自投装置.原来电工安在计量后面,但电工说安装了怕后半夜过补,电表跑的更快.电业局一小领导说安装在变压器低压出线上,这样电容过补了也不计量.线损算高压的.请问,安装在计量前,电容器过补后,倒送无功,低压线路电流会不会增加.会不会和安装前一样过补了也计量?效果相同?在此请教各位..
一台农村的变压器,电业局统一发的电容.必须要安装,无自投装置.原来电工安在计量后面,但电工说安装了怕后半夜过补,电表跑的更快.
电业局一小领导说安装在变压器低压出线上,这样电容过补了也不计量.线损算高压的.
请问,安装在计量前,电容器过补后,倒送无功,低压线路电流会不会增加.会不会和安装前一样过补了也计量?效果相同?
在此请教各位..
12楼
又怪我没说清...电业局给农村配的电容.全部是按变压器总容量的10%配的,不配自投装置..
回复
13楼
电容补偿后,可以减少变压器的损耗。但是对于用户及电能计量来说,装在表后,好过表前。
回复
14楼
农电局的管理中心有有功表和无功表,或者有显示功率因数的表,等他们安装完毕了,可以到那里看看效果
这样可以为自己的判断积累经验
农村的降损还应该从多方面考虑
有意思的是:
农村中有钱的住宅和贫穷的住宅用电量是不一样的,所以三相尽量应平衡分配.
回复
15楼
是不是功率因数低变损收得多些?还是根据变压器型号固定收变损
回复
16楼
若不考核功率因数,装在表前比表后好,毕竟电容器也有有功损耗,装在前面没有计量,装在后面计进电度表了。
回复