高手请进,地暖不热,我在现场,连续报道.
ysq20000715
2007年01月29日 14:48:07
来自于采暖供热
只看楼主

受朋友委托,来处理地暖不热事故.第一个思考在布管和负荷一般情况下如果苯板上垫层(含地砖面层)厚度是100如果苯板上垫层(含地砖面层)厚度是150如果苯板上垫层(含地砖面层)厚度是200对地暖都是什么影响?强烈要求斑竹置顶讨论.我在一个工地现场,

受朋友委托,来处理地暖不热事故.
第一个思考
在布管和负荷一般情况下
如果苯板上垫层(含地砖面层)厚度是100
如果苯板上垫层(含地砖面层)厚度是150
如果苯板上垫层(含地砖面层)厚度是200
对地暖都是什么影响?

强烈要求斑竹置顶讨论.
我在一个工地现场,
免费打赏
xuehong11
2007年02月14日 16:57:12
42楼
端头的户型,外围护结构耗热量大,是否相同户型均存在不热的现象,有的话,较核一下热负荷计算时是否漏项。
回复
gmzs2008
2007年02月16日 22:46:31
43楼


我个人认为是水利失调,一层处于系统最末端,两侧有外墙需热量较大,而且我感觉供回水温差太小,我们这都10度
回复
660729351
2007年02月17日 07:42:09
44楼
请看一下木地板,流量大,温差小,热量没有散出来,我的实际经验:温差应在6-8度,另外你可以看卫生间如果也是地暖,测量地表温度,和木地板表面温度对比,可以判断是否木地板问题
回复
torlon
2007年02月17日 19:58:30
45楼
新年快乐!
回复
ysq20000715
2007年02月22日 18:03:06
46楼
谢谢大家的关注,于士强在这里给大家拜年了.
祝大家:工作顺利 家庭合美
银子多赚 没有麻烦
回复
ysq20000715
2007年02月22日 18:04:58
47楼



试过,不行.
回复
ysq20000715
2007年02月22日 18:07:03
48楼


温差3-4度.肯定不是堵.
回复
ysq20000715
2007年02月22日 18:08:51
49楼


我对换热站的第一感觉是,牛.
回复
ysq20000715
2007年02月22日 18:11:29
50楼


有图,布管不少吧.......
回复
ysq20000715
2007年02月22日 18:13:06
51楼



地表,27-28-29-30度,不低.