高手请进,地暖不热,我在现场,连续报道.
ysq20000715
2007年01月29日 14:48:07
来自于采暖供热
只看楼主

受朋友委托,来处理地暖不热事故.第一个思考在布管和负荷一般情况下如果苯板上垫层(含地砖面层)厚度是100如果苯板上垫层(含地砖面层)厚度是150如果苯板上垫层(含地砖面层)厚度是200对地暖都是什么影响?强烈要求斑竹置顶讨论.我在一个工地现场,

受朋友委托,来处理地暖不热事故.
第一个思考
在布管和负荷一般情况下
如果苯板上垫层(含地砖面层)厚度是100
如果苯板上垫层(含地砖面层)厚度是150
如果苯板上垫层(含地砖面层)厚度是200
对地暖都是什么影响?

强烈要求斑竹置顶讨论.
我在一个工地现场,
免费打赏
liu117jun
2007年02月10日 14:31:56
22楼
你的温差流量怎么测的呀?
回复
somebody665
2007年02月11日 09:21:01
23楼


最要紧的数据

你还没提供
回复
ysq20000715
2007年02月11日 10:39:44
24楼
回22/23楼
流量,串加了一台热水表每小时一计录。
温度,红外线测温仪。每小时一计录。
数据在上面的帖子里。
回复
somebody665
2007年02月11日 11:12:12
25楼
进出

分水器供回两管间的压差?
回复
zhengshg1979
2007年02月11日 11:20:40
26楼

对的,鱼的这个数据很重要,尤其是不热的房间的,直到压差,才能知道房间内的水是否循环了
回复
zhengshg1979
2007年02月11日 11:25:37
27楼
个人觉得,现在的问题是需要解决怎么样在这套既有系统的基础上让他全都热起来,其他的都不重要
个人分析
1。如果一个建筑中只有个别户不热,一是看他们的管路是否堵塞,二是他们的水利是否平衡
2。如果整个建筑不热,应该属于外网的水利没有调节平衡。
你这种情况,个人觉得,一个是管道是否堵塞,二是水利调节没有调平衡
回复
ssl8443221
2007年02月11日 21:30:03
28楼
同意27楼。
还有,温差小,说明流量很大,由水泵特性曲线得出,压头减小,故水泵两端压差肯定小于0.32MPa。供水压力应该是在机组的出口处测得的,回水压力应该是在水泵入口处测得的,中间隔着一个容器,考虑到容器的压降,供水压力为0.38Mpa,也不是没有可能啊!
回复
shuaifengqi1975
2007年02月11日 22:22:42
29楼
地暖的问题好像是个通病,关注解决办法.
回复
wangxy66
2007年02月12日 08:22:56
30楼
28楼 还有,温差小,说明流量很大,由水泵特性曲线得出,压头减小,故水泵两端压差肯定小于0.32MPa。供水压力 应该是在机组的出口处测得的,回水压力应该是在水泵入口处测得的,中间隔着一个容器,考虑到容器的压降,供水压力为0.38Mpa,也不是没有可能啊
难道一个小区的供热外网循环只需要6m水柱的压差?
回复
somebody665
2007年02月12日 14:08:15
31楼
ysq20000715

发一张分水器图片、现场的

看看细部
回复

相关推荐

APP内打开