高手请进,地暖不热,我在现场,连续报道.
ysq20000715
2007年01月29日 14:48:07
来自于采暖供热
只看楼主

受朋友委托,来处理地暖不热事故.第一个思考在布管和负荷一般情况下如果苯板上垫层(含地砖面层)厚度是100如果苯板上垫层(含地砖面层)厚度是150如果苯板上垫层(含地砖面层)厚度是200对地暖都是什么影响?强烈要求斑竹置顶讨论.我在一个工地现场,

受朋友委托,来处理地暖不热事故.
第一个思考
在布管和负荷一般情况下
如果苯板上垫层(含地砖面层)厚度是100
如果苯板上垫层(含地砖面层)厚度是150
如果苯板上垫层(含地砖面层)厚度是200
对地暖都是什么影响?

强烈要求斑竹置顶讨论.
我在一个工地现场,
免费打赏
wangxy66
2007年02月06日 09:35:05
12楼
1.地暖管道可能存在堵塞或者积气的问题,可以先考虑用气泵进行疏通一下和排气
2.在设计方面存在不合理性,每户在大流量大压差前提下,可能温度正常,但是如果
是标准的流量和压差下,肯定有不热的,可以检查一下,每个楼的立管管径是否都相同
有立管管径偏小的可能性,
3.一层地面和标准层的地面做法是否是一样的,如果不一样可考虑重新保温,
4.在换热站也有问题,水泵扬程32m,回水管压力是0.32mpa,供水管压力怎么可能是0.38mpa?
5.既然楼上温度能达到24.5度,可以考虑将楼上部分住户阀门关小,以满足一楼住户的流量要求
可能存在立管不平衡的可能性!
回复
ysq20000715
2007年02月06日 11:36:32
13楼


1、我来前做过多次,流量和压差可证明循环正常。
2、就单户来看,流量和压差可证明水循环正常。
3、3cm苯板,另做过实验,和底下散热无关。
4、我也感觉换热站有问题,小区温差只有3-4度,感觉应该是有利的呀?
5、没调阀。
回复
wangxy66
2007年02月07日 08:52:32
14楼
采暖系统立管是下供下回双管异程系统,还是同程系统
如果是异程系统,可增大水泵流量和扬程或关小楼上层的阀门来调节
如果是同程系统,可将分户管直接与主干管相连,而不与原循环系统连接
即可解决问题
还有在换热站,回水管压力为0.32mpa,说明定压点为32m水柱
水泵扬程为32m,供水管压应该在0.6mpa左右,
供水管压0.38mpa需核对,管路连接是否有问题
回复
zhengxufeng
2007年02月08日 09:22:34
15楼
回水管压力为0.32mpa,说明定压点为32m水柱
水泵扬程为32m,供水管压应该在0.6mpa左右,
供水管压0.38mpa需核对,这点值得关注,查看压力表是否指示准确
回复
somebody665
2007年02月08日 15:24:31
16楼
题几个问

1、供回水进地暖分水器之前有无过滤器

2、据分水器的第一路加热管,是供给那个房间的

3、分水器供回水管之间的实际压差

4、安装完管道是否冲洗

5、流速实测没有
回复
ysq20000715
2007年02月08日 16:38:51
17楼



我7号出了报告回来了。
异程系统,我感觉不应该是系统的问题,流量够大温差特底。
换热站是热力公司的,我也觉得不太正常。。。。。。。
回复
ysq20000715
2007年02月08日 16:41:59
18楼

---------------------------------------------------------

1、有,以清理N次。
2、都不热。
3、没测
4、冲洗
5、测了流量,每小时1.9T,建筑面积140平方米.
回复
ysq20000715
2007年02月08日 16:46:23
19楼


我再看看.
回复
somebody665
2007年02月09日 15:43:49
20楼


第二个问题你没看清楚 也没回答清楚

第三 必须测你没测

第五 要测的户内加热管的流速,你测的是吗?
回复
ysq20000715
2007年02月10日 11:53:57
21楼
回20楼
2、你看到了这个图的缺陷-----是供客厅的,负荷最小,且管路最短。-----可我在关闭他的情况下其他房间也不行。
3、可能是我认识的误区,温差只有3-4度,我就认为循环是基本正常的。。。。。。。
5、我测的五路分水器总流量。