12楼
管材是什么?
回复
13楼
哎呀。流量是要根据最大日最大时生活用水量定的,然后根据生活用水的经济流速确定管径,扬程要再大点,扬程=静扬程(也就是你说的15米)+管路水力损失(包括各种阀门和弯头的局部水力损失)+流出水头
回复
14楼
你要看是干什么用,是供暖,还是给水。如果是供暖,可以查水力计算表,50管通常在外网,比摩阻40-80Pa/m查表可得最大流量为2.6t/h样子
回复
15楼
如果是热水管的话,根据不同材料的管有不同的流速要求:这样吧我给大家一个公式可以计算:DN?=0.595*根号下流量.这个公式为热水在管中流速为1m/s时的简单计算公式.比如DN50的管径,要计算流量大小可以用50/0.595=84.84*84=7058L/H;及热水管按照1m/s流速的话流量为7T/H.同理可以计算出楼主你所需要的DN50的流量来(确定好管材后去查表,按照最大流速计算得出最大流量).然后通过最大流速根据流体力学知识可以计算出水压的.
回复
16楼
:victory: :lol :) :handshake
回复
17楼
看给排水设计规范!!!!!!!!!!!
回复
18楼
果是供暖,可以查水力计算表,50管通常在外网,比摩阻40-80Pa/m查表可得最大流量为2.6t/h样子
回复
19楼
该问题是:增压泵安装在地面,往楼顶生活水塔送水,给水管的最大高度离地15米。选扬程20米的增压泵就够了。
假设是从低位水池取水加压,而不是叠压供水;是40mm钢管(如果是塑管,还得知道其管壁厚),长度为15m,准许损头应水20-15-2m≈3m,水力坡降约为3/15≈20%,再考虑10%的局部损头,查表或计算每小时约可达10立方,流速太快、浪费电力。40mm管道,可供5m3/h的泵。18m扬程。供参考
回复