桥联开关的状态?
ykghzfh
ykghzfh Lv.4
2012年08月14日 23:21:30
只看楼主

请专家帮忙解答“110KV采用桥形接线,10KV采用单母线分段接线。且正常运行方式为分列运行”,此时桥联开关的状态?哪里有依据?

请专家帮忙解答“110KV采用桥形接线,10KV采用单母线分段接线。且正常运行方式为分列运行”,此时桥联开关的状态?哪里有依据?
免费打赏
holise2011
2012年08月20日 20:30:37
22楼
桥型接线,正常运行方式就是桥联开关在合闸位置,单母分段接线,正常运行方式就是分段断路器在合闸位置,但是题干说了,10千伏分段断路器正常是分列运行。所以,短路计算时,应该按桥联开关在合,分段断路器在分的方式计算。
回复
holise2011
2012年08月20日 20:51:09
23楼
110线路并列运行,我算出来的答案怎么是C?
回复
blade_longqc
2012年08月21日 10:42:03
24楼
正常运行时,桥接断路器是断开状态?

[ 本帖最后由 blade_longqc 于 2012-8-22 11:37 编辑 ]
回复
blade_longqc
2012年08月21日 11:03:12
25楼
我估计出题者的目的是让我们查配电手册表4-13,直接算出短路电流。因为无论按110侧并还是不并,算出来的答案在选项中都没有。而查表算出来就是D
回复
lwq1982127227
2012年08月21日 11:23:05
26楼
能找到更有说服力的依据否?请高手指教
回复
holise2011
2012年08月21日 17:01:29
27楼
桥连断路器正常时就是闭合的,回去看看大学里关于主接线的书,里面都有
回复
iamliuyong
2012年08月23日 19:01:40
28楼
各位所说是07下午的3那个题目吧,这个题目确实争议较大,我也觉得桥连断路器正常时就是闭合的,我的理解是就算是分开运行的话,那么也没有错,题目要求最大的短路电流,两种运行方式都算正常运行方式来计算各自的短路电流,得出的最大短路电流为高压侧并列运行时(当然低压侧断开),也许就是《导规》中那个话“考虑短路电流时用正常运行方式下的最大短路电流”的含义吧
回复
cheeu
2012年08月23日 20:44:20
29楼


查表算出来的数值是忽略了线路电抗,故不对。
回复
cheeu
2012年08月23日 21:25:23
30楼


关于桥联开关(没有翻书,根据印象):


一、闭合状态(有下列情形之一时):

1
、当两进线回路所引电源为同一电源,或所引两回独立电源允许并列运行时,桥联开关可闭合;

2
、当有穿越功率通过时,桥联开关应闭合。
二、断开状态(有下列情形之一时):

1
、当两进线回路所引电源为两回独立电源,且不允许并列运行时,桥联开关应断开;

2
、当无穿越功率通过时,桥联开关可断开。

依题意:主题干已说明“电源取自地区 110kV 电网(无限大电源容量),采用 2 110kV 架空专用线路供电 ”,则可理解为电源引自同一电源,两回进线; 110KV 电源架空线路长度约 10km ”,可谓较长;小题干又特别说明“假定该变电站 110kV 配电装置采用桥形接线 ”。则应按桥联开关在闭合状态来计算。(否则小题干为什么非要特别指出“采用桥形接线”呢?出题者的意图也就在于此吧。)

分列运行仅指 10kV 侧。
回复
harrypop
2012年08月23日 23:28:42
31楼
110kV桥开关热备用,备自投投入,10kV母分开关热备用,备自投投入。典型内桥接线运行方式
回复

相关推荐

APP内打开