请专家帮忙解答“110KV采用桥形接线,10KV采用单母线分段接线。且正常运行方式为分列运行”,此时桥联开关的状态?哪里有依据?
请专家帮忙解答“110KV采用桥形接线,10KV采用单母线分段接线。且正常运行方式为分列运行”,此时桥联开关的状态?哪里有依据?
12楼
分列运行指的是变压器状态,桥联开关为断开
回复
13楼
感觉按照题干描述,应该是桥连断路器和母联断路器都是分开状态。
回复
14楼
关键是能找到依据吗?变压器10KV分列运行,110KV也必须分列运行。
回复
15楼
110kv分列运行?那还有必要做桥型接线吗?直接线变组好了
回复
16楼
10KV在热备用状态,110KV侧呢?
回复
17楼
能找到依据吗?桥型接线的特点,桥联开关必须合上。
回复
18楼
桥连开关不合,短路电流算出来15.12kA
合上,算出来15.78kA,再看看答案,选哪个?
回复
19楼
答案A是15.05 B是15.75
应该按桥联开关合上来算咯?
回复
20楼
变压器分列运行的概念是,变压器的高压侧并列运行,低压侧分列运行。所以,按照本题的题干理解,变压器高压侧并列运行,即桥联断路器是合闸运行的。题木答案是B。
回复
21楼
110KV 线路并列运行,选B
回复