关于空调风机盘管不制冷的问题
kobeman08
kobeman08 Lv.2
2012年08月14日 19:01:38
来自于中央空调
只看楼主

问题现象1、进回水压力相同 2、进水是冰水、回水不冰,水无法循环。 3、管道无堵塞

问题现象1、进回水压力相同
2、进水是冰水、回水不冰,水无法循环。
3、管道无堵塞
免费打赏
adingkgb
2012年08月15日 11:23:57
2楼
供回水都没压差了,水当然循环不起来了
至于为什么此处末端会没有压差,那原因就要现场寻找了:
相关区域阀门未开?水力平衡调试未做好(此处是最不利末端)?存在气堵气塞?
回复
wang85523
2012年08月17日 09:10:17
3楼
在都有压力的情况下,把供水的阀关了,然后排气,看回水能不能排出水,如果没有水出来,那就是管子堵了。有水出来不冷,看下管道井里的阀门是不是开完了
回复
djboooooo
2012年08月17日 09:17:22
4楼
这个现象我遇见过,原因有二
1、存在气堵现象,需要排气
2、定压压力小,建议把定压压力提升去
回复
chenjunbo-888
2012年08月17日 10:23:09
5楼
1、如果已经运行过得工程,最近才不制冷的,还是有堵和气的可能行大
2、如果新工程调试,那的看整个系统了
回复
wohaicz
2012年08月17日 10:52:58
6楼
好贴,学习了,非常非常专业,一般设计几乎遇不到这类问题!
回复
panlin88458427
2012年08月18日 10:00:59
7楼
为什么是关供水,是利用回水的压力从排气阀压出来吗?还有排气阀是在供水近换热器之间还是回水和换热器之间?
回复
dz0118wxm
2012年08月18日 10:17:49
8楼
估计是气堵。
回复
ob_soss
2012年08月18日 21:23:02
9楼
排气了之后再看看
回复
wycg2010
2012年08月19日 17:43:41
10楼
看看吧
回复
kobeman08
2012年08月19日 20:09:04
11楼
如果末端的盘管未启动,会影响其他盘管的水循环吗?
回复

相关推荐

APP内打开