地下室水浮力能否考虑作为基础承载力?
gemeos
gemeos Lv.6
2007年01月29日 09:27:23
来自于地基基础
只看楼主

刚做完一项目,送去甲方专家组审查时(该建设单位特聘一专家),说基础桩数用多了,地下水位较高,应考虑部分水浮力抵消上部结构荷载。不过我认为地下水浮力虽说较高,但毕竟是可变荷载,万一到了枯水季节,水位低了怎么办?基础岂不是会偏于不安全?请各位朋友给出高见!

刚做完一项目,送去甲方专家组审查时(该建设单位特聘一专家),说基础桩数用多了,地下水位较高,应考虑部分水浮力抵消上部结构荷载。

不过我认为地下水浮力虽说较高,但毕竟是可变荷载,万一到了枯水季节,水位低了怎么办?基础岂不是会偏于不安全?

请各位朋友给出高见!
免费打赏
xxy-hn
2007年01月30日 12:02:52
12楼
这个专家水平太低,不应该考虑水浮力
回复
gemeos
2007年01月30日 12:46:23
13楼


你的建议很好,只是现在做设计,很多因素不是自己可以控制的。比如,桩型、桩径,甚至这个都不由我这个设计人员来控制了,因为建设单位的某些部门和预制桩生产厂家有关系,所以很多时候,都是定好了“预制管桩、400直径”等,真是设计者的悲哀啊……

还有,就是楼上的几位朋友说这位专家水平低。说实在的,我对他意见虽然很大,但是对于他的实力还是认可的。但老专家毕竟是从他那个年代过来的,有些老的折减方法、经验,在新规范下未必适用。因为社会生产力发展了,规范也对经济性的要求没有以前高,而对安全性(比如最小配筋率)的要求要严了很多,所以老专家也会碰到新问题,并非他实力使然。

只是和他说不通,让人很无奈,只能想些折中的办法。唉,简直就是“学术暴力”啊!
回复
hzp45670
2007年01月30日 14:47:24
14楼
不应该考虑,水是流动的,你能确保它50年不变吗?就算是勘察报告中的数据也不一定是绝对准确的!
就算你能保证,也有可能50年内你的建筑附近范围做比你水位低的地下工程,施工中肯定要抽水的,那时想想会出现什么情况?
回复
rock0513
2007年01月30日 14:53:54
15楼
考虑水浮力抵抗上部荷载的作用第一次听到,好像也没人这么做的吧,要是真考虑细的话,不如考虑群桩效应,地下室地板土效应,那样也能减少桩的数量。
回复
cnnets
2007年01月31日 03:02:40
16楼
呵呵,我个人认为不考虑,现在都是设计的拼命加大,施工的拼命减。。。。
回复
cnnets
2007年01月31日 03:04:07
17楼
呵呵,我个人认为不考虑。
现在都是设计的拼命加大,施工的拼命减。。。。
回复
junlangang
2007年01月31日 08:27:18
18楼
专家所说的并不是没有道理的。我们这边常年地下水位比较高且稳定,计算带地下室基础的桩数时,通常按常年地下水位高低,将地下室底板自重及底板上的活荷载进行折减(折减多少看具体实际),抗拔及底板计算按最不利水位进行设计。因为建筑的所有荷载并不是地下室做好了就马上加给基础的,在上部结构施工时,地下室水位慢慢恢复至常水位。地下常水位标高应由地堪单位提供。
回复
lpz_tj2007
2007年01月31日 11:11:21
19楼
我认为只有当地下水位高到足以没到承台或桩的持力层进水,
浮力才起作用!个人观点,不一定对!
回复
zhouyang014168
2007年01月31日 11:33:39
20楼
我觉得做设计的,必须做到以理服人,管他是不是专家:
1、让他给出设计低水位值,如果给不出,一切免谈;
2、必须评估一下,在设计基准期内,水位低于这个低水位值的概率是多少;
3、如果出现水位低于这个低水位值的情况,将会发生什么后果?
4、能否找到现行规范上的依据和工程实例。

如果以上四条都有把握,那考虑水的有利作用是可以的,否则,风险大大的。
回复
lhl2055
2007年01月31日 15:52:04
21楼
同意6楼的看法.即便是考虑水的浮力也只是一种安全储备.减少桩的数量不合理.
设计总是按最不合理考虑的.并非想当然.
哈哈!个人观点.
回复

相关推荐