水淹地下室损失200万
tbwbk
tbwbk Lv.2
2007年01月28日 23:21:16
只看楼主

我单位住宅楼地下室2层,地上26层前天2007年1月26发生溢水,地下2层全部被水淹没,高低压配电柜,消防泵 生活泵 控制柜 ,供暖设备等全部被淹--洗澡! 积水抽干后发现---60立方的生活水池进水浮球阀出了问题,浮球进水失去浮力所致,直接经济损失205万以上。 请问谁的地下室被淹过?怎样防止类似事故发生。

我单位住宅楼地下室2层,地上26层前天2007年1月26发生溢水,地下2层全部被水淹没,高低压配电柜,消防泵 生活泵 控制柜 ,供暖设备等全部被淹--洗澡! 积水抽干后发现---60立方的生活水池进水浮球阀出了问题,浮球进水失去浮力所致,直接经济损失205万以上。
请问谁的地下室被淹过?怎样防止类似事故发生。
免费打赏
hujl2001
2007年01月29日 00:45:04
2楼
一般来说浮球阀做两套的,有一个备用的,规范也有这样的要求.多一个备用,及时检修,这样的问题不会除了,两个同时坏的几率很小.
回复
whaiua
2007年01月29日 08:27:25
3楼
没碰到过,白天还是夜里,白天应该会被发现的吧
回复
mzhstar
2007年01月29日 11:01:45
4楼

严格同意,及时检修。
回复
房瓦匠
2007年01月29日 11:20:29
5楼
排水用的潜水泵回娘家了??
回复
tbwbk
2007年01月30日 21:32:40
6楼
潜水泵锈死啦
回复
catte
2007年01月31日 10:12:34
7楼
地下室排水泵都不工作了,没有设超高水位报警啊?
我碰到过一个6000平方的集中地下车库,当时施工过程中所有排水设备都安装到位,结果电源没有接上,在一次强暴雨后,地下车库成了地下水池,损失也不少.