高层屋顶消防水箱
zhaotin
zhaotin Lv.3
2012年08月14日 15:50:29
只看楼主

两幢完全相同的向内弧形对称的塔楼。在屋顶设消防水箱(露天),建筑专业要求两屋顶建筑造型必须一致。所以两个屋顶均要设消防水箱,水箱总容积18M3,可否两屋面各设一个9M3的消防水箱(消防系统上相通,高度足够),而不设两个18M3水箱?

两幢完全相同的向内弧形对称的塔楼。在屋顶设消防水箱(露天),建筑专业要求两屋顶建筑造型必须一致。所以两个屋顶均要设消防水箱,水箱总容积18M3,可否两屋面各设一个9M3的消防水箱(消防系统上相通,高度足够),而不设两个18M3水箱?
pangjiang27
2012年08月15日 09:18:29
2楼
为什么不可以呢
屋顶18m³消防水箱无非就是保证10min重力可靠供水,还有其它目的么?

所以只要保证你的水箱在高处同一平面上,上下水满足规范,就是分100个小水箱也没有问题,反正我保证18m³的有效水就ok了
回复
小方
2012年08月15日 17:58:22
3楼
理论上当然可以,关键是你这个工程有没有稳压设备
如果有的话,你应该两栋楼都要做了。
这样的话还不如一栋楼上做一个18立方水箱,另外一栋楼上做一个类似的造型
回复