关于空调机组标准工况的疑问?
jsj0451
jsj0451 Lv.2
2007年01月28日 20:33:07
来自于中央空调
只看楼主

通常空调机组设备表中都会注明标准工况的,比如:供冷-进风干球温度为27度,湿球温度为19。5度; 供热-进风干球温度为20度;新风机组会注明新风工况,这时工程是那个地方的就注明那个地区的空调室外干、湿球温度即可。不同地区会不同。但空调机组的标准工况为什么就不变呢? 应该也随不同的地区有变化吧,呵呵,突然有些糊涂了,请大家多指教了!!

通常空调机组设备表中都会注明标准工况的,
比如:供冷-进风干球温度为27度,湿球温度为19。5度;
供热-进风干球温度为20度;
新风机组会注明新风工况,这时工程是那个地方的就注明那个地区的空调室外干、湿球温度即可。不同地区会不同。
但空调机组的标准工况为什么就不变呢? 应该也随不同的地区有变化吧,
呵呵,突然有些糊涂了,
请大家多指教了!!
免费打赏
北冰洋
2007年01月28日 21:18:00
2楼
如果每个地区都采用不同的标准工况,那机组标的冷量/COP/消耗功率有什么可比性呢?采用统一的工况便于不同厂家的产品进行PK,这也是目前比较可行的鉴别产品性能的方法。
回复
jsj0451
2007年01月29日 09:46:36
3楼
像楼上说的那样的话,为什么新风机组要按不同地区的室外干、湿球温度标注呢?而不是一个统一的参数?
空调机组的标准工况是要来计算机组内的盘管的,
回复
disapear820
2007年01月29日 14:12:31
4楼
因为地区不同会造成很多参数不同,所以就统一一个参考值,以便宣传,就像市面上所有的产品都有一个通用规格一样。
每个厂家的样本上面都会有冷热量变化表格或者曲线,你可以在上面找到自己的点。
还有一种方法,大厂家都有自己的选型软件,你可以让他们给你做校核。
回复
ljy960523
2007年01月30日 00:50:28
5楼
如果对于全空气系统的中央空调来说,我该如何选用空调机组?是按标准工况还是新风工况 ?
回复
disapear820
2007年01月30日 08:55:40
6楼


各家的样本上都分两个工况,回风和新风,可根据自己的需求选择。
如果你涉及的是混合工况,就必须联系厂家。