工厂浴室给水量,设计是否合理?
bluejay
bluejay Lv.2
2007年01月28日 16:53:05
只看楼主

条件:水温按40度计。每天有80个人洗澡,每人用水40升;每天8小时期间,在办公室的盥洗室内,共30个人洗刷,每人用水10升。 那么每天需用40度热水共:40 x 80 + 10 x 30 = 3.5T。 若按照55度计(热泵额定出水温度为55度),则每天需用热水 3.5 x 40 / 55 = 2.55 T。如此算来,一个容量3吨的水箱够了吗? 以上是个人的设计方案,不知对否?还请各位高手不吝赐教。多谢!

条件:水温按40度计。每天有80个人洗澡,每人用水40升;每天8小时期间,在办公室的盥洗室内,共30个人洗刷,每人用水10升。

那么每天需用40度热水共:40 x 80 + 10 x 30 = 3.5T。

若按照55度计(热泵额定出水温度为55度),则每天需用热水 3.5 x 40 / 55 = 2.55 T。如此算来,一个容量3吨的水箱够了吗?

以上是个人的设计方案,不知对否?还请各位高手不吝赐教。多谢!
免费打赏
yaobinwei
2007年01月28日 19:50:26
2楼
应该没什么问题,可以考虑一点备用容量,只要按照计算方法做应该问题不大
回复
bluejay
2007年01月29日 11:38:05
3楼
备用容量按几个百分点算?
回复

相关推荐