箍筋超筋
aqff
aqff Lv.2
2007年01月27日 14:13:02
只看楼主

南北向横向框架梁轴线错位400(两跨),北向横向框架梁支承于纵向框架梁上,距框架柱轴线距离400,计算结果纵向框架梁400段箍筋超筋,如何处理?

南北向横向框架梁轴线错位400(两跨),北向横向框架梁支承于纵向框架梁上,距框架柱轴线距离400,计算结果纵向框架梁400段箍筋超筋,如何处理?
免费打赏
jasonlee131
2007年01月27日 18:17:06
2楼
这种情况PKPM计算时是很容易超筋的,我也曾遇到过.
我的办法是在PMCAD里建模时横向框架梁的网格拉通,
在布置梁时,错位的那段梁输入偏轴距来布置,
这样PKPM会把它作为一段两跨梁来算,
纵梁也不会产生箍筋超筋的现象.
回复
xingzm_nora
2007年01月27日 21:37:25
3楼
尽量避免,因为如此超短梁对变形非常敏感。实在没有办法时可考虑水平加腋。
回复
lipengwj
2007年01月31日 14:44:02
4楼
变为一端铰接或按二楼的方法都可以解决。
回复

相关推荐

APP内打开