它们只有三根相线进入,没有零线经过,是不是没有漏电保护功能,只有短路保护功能把?
它们只有三根相线进入,没有零线经过,是不是没有漏电保护功能,只有短路保护功能把?
2楼
总进线要加,其他不用吧,3根就够了
回复
3楼
那只接三根相线的到底有没有漏电保护功能啊?
回复
4楼
不需要
回复
5楼
没有漏电保护功能,有短路和过载保护功能
塑壳/3200---有短路保护功能
塑壳/3300---有短路和过载保护功能
主要你查看一下塑壳型号就一目了然了。
回复
6楼
漏电开关很少用在比较高级的进线开关上的吧。
一般情况下都是在分路用的,而且还要根据负载情况来定。
回复
7楼
可是施耐德的样本书上说有的可以带漏电保护的啊,迷惑.................
回复
8楼
住宅的总进线开关要安装漏电,而不是所有的总进线开关都要安装漏电,也不是“比较高级的进线开关上”装不装的问题。
回复
9楼
楼上所说住宅的总进线开关要安装漏电,那么接线的时候是不是零线也要经过开关啊?/
回复
10楼
《住宅设计规范》GB50096-1999--6.5.2第7条:每栋住宅的总电源进线断路器,应具有漏电保护功能。(三相电源进线采用四极带漏电的断路器);
并非所有的总进线开关都要安装漏电。
回复