电开水器前要倒流防止器么?
tjshiling
Lv.2
2007年01月27日 11:37:44
来自于
建筑给排水
+
关注
取消关注
只看楼主
止回阀可以么?
止回阀可以么?
免费打赏
lytqt
2007年01月27日 14:52:22
2楼
要加,止回阀也可替代.主要是看会不会污染原水.
回复
weiyongjun060518
2007年01月27日 15:23:20
3楼
主要是防止热污染,一般止回阀就可以了,
装倒流防止器的少见,造价高,阻力大
回复
相关推荐
消防水泵串联的出水管为何要设置减压型倒流防止器?I而不是低阻力型?
注册给排水工程师
2016-03-01 21:52:08
请教关于真空破坏器和倒流防止器的设置
建筑给排水
2015-10-26 16:01:47
建筑给水中如何设置倒流防止器?
建筑给排水
2015-06-26 19:31:00
消防水池补水管要不要倒流防止器
建筑给排水
2015-05-11 09:00:19
国标图集倒流防止器安装05S108(CAD版)
给排水工程施工图
2014-07-18 09:33:55
低阻力倒流防止器和真空破坏器选用与安装
给排水资料库
2014-07-17 08:50:57
倒流防止器选用及安装---12S801-1,仅供学习交流!
给排水资料库
2014-07-11 23:06:45
倒流防止器---防污隔断阀
建筑给排水
2014-07-02 01:10:29
倒流防止器图集上的疑问
建筑给排水
2014-04-28 09:50:25
低阻力倒流防止器 技术资料和常见问题解答
建筑消防给水
2014-04-16 12:37:48
减压型倒流防止器国家规范
给排水资料库
2014-02-25 16:55:16
消防泵直接从市政给水管网吸水,需要设置倒流防止器吗
建筑消防给水
2013-03-27 16:00:12
请问单体消防入户管接室外临时高压消防给水环管时需要设倒流防止器吗
建筑消防给水
2012-11-08 22:43:38
倒流防止器和真空破坏器选用与安装
给排水资料库
2012-03-24 12:40:25
对倒流防止器的设置我理解对吗
建筑给排水
2011-10-10 10:21:23
求助:消防卷盘前需要设倒流防止器吗
建筑给排水
2010-12-18 15:54:36
室内消火栓管起端的倒流防止器的安装
建筑消防给水
2010-09-10 17:17:17
请问有用过室外倒流防止器的么?都是在地上么?
市政给排水
2010-07-22 12:59:36
免费奉送《低阻力倒流防止器应用技术规程》(CECS 259:2009)
给排水资料库
2010-05-27 03:03:02
倒流防止器-CJT160-2002
给排水资料库
2010-02-25 10:56:25
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开