我们安装的行灯,没有用多久就把线给烧断了,也才装了30多外灯。请问一下是为什么,怎么才可以解决变压器发烫!
我们安装的行灯,没有用多久就把线给烧断了,也才装了30多外灯。请问一下是为什么,怎么才可以解决变压器发烫!
2楼
1、“把线给烧断了”
2、“怎么才可以解决变压器发烫”
灯的功率、电压,变压器的容量、线径?
回复
3楼
你是要解决变压器发烫的问题,还是解决线路烧断的问题,这两个问题其实是一个问题,超负荷。
回复
4楼
100va的行灯变压器只能接一个60w的灯泡,接两个就有烧的可能。
回复
5楼
估算一下要装多少个灯,功率多少,线路压降等再选择变压器的容量稍大点.这样应该不会发烫和烧坏线路.
回复
6楼
过载了,或是电压不对
回复
7楼
应该是超负荷或线径小了
回复
8楼
你接的负载多大?你的变压器容量多大?线烧断了是变压器的哪级,初级还是次级?
回复
9楼
烧线和变压器发热没关系,
回复