请教!GGD柜体尺寸大小
lhjun150212
lhjun150212 Lv.11
2007年01月26日 20:13:39
只看楼主

1.480Kvar无功补偿电容器在1200mmx800x2200(宽x深x高)GGD柜体中能否装下?2.内装2000A抽屉式框架开关的左右联络柜,800mmx800x2200(宽x深x高)GGD柜体中能否装下?3.内装2000A抽屉式框架开关且柜顶母排出线,柜体最小尺寸?

1.480Kvar无功补偿电容器在1200mmx800x2200(宽x深x高)GGD柜体中能否装下?
2.内装2000A抽屉式框架开关的左右联络柜,800mmx800x2200(宽x深x高)GGD柜体中能否装下?
3.内装2000A抽屉式框架开关且柜顶母排出线,柜体最小尺寸?
免费打赏
lhjun150212
2007年01月26日 20:50:30
2楼
怎莫每人回答,自己顶一下。
回复
daesales@co163
2007年01月27日 11:38:10
3楼
1、480kvar最好做成两台;
2、看装何品牌开关,MT就能装下。(为何装抽屉式?)
3、宽x深:1000x800应该有余。
回复
hwc_wy
2007年01月27日 15:12:53
4楼
这要看你的断路器的型号的,同样是2000A的有些厂家的外型大,有些小,有些老型号还要考虑飞弧,有些同一个厂家的不同型号也不一样,比如说施耐德的MT和MW外型差很多的,而且也要看看一次系统的方向和要求,是否还有刀开关等
回复
ww7001830
2007年01月29日 13:45:06
5楼
480KVA电容器能装下
要看你用的是什么断路器MT能装下
1000mmX800mm
回复
lhjun150212
2007年01月29日 19:29:25
6楼
谢谢各位
回复
hxrct
2007年01月30日 09:46:42
7楼
1、应该没问题
2、可能不行的。
3、宽1000的一定可以的。
回复
langzi168
2007年03月29日 21:43:54
8楼
建议用两台柜子装
回复
dlzjyuhj
2007年03月30日 19:30:57
9楼
开关柜的基本尺寸应是这样的。
开关柜外形基本尺寸 单位:mm
高(H)
1800、2000、2200
深(D)
600、800、1000、1200
宽(W)
600、800、1000、1200
回复
hwg2001
2007年04月08日 23:31:28
10楼
1\没问题