我有个问题想和大家讨论一下。我发觉pk里面建梯间梁时,软件问题很大。 如果平结构层建梯间梁,系统认为是有拉结作用的梁,柱的配筋很正常。如果放到实际标高设梁,即层间建梁,柱的配筋马上出错,查看柱的计算长度很高,经检查是认为没有这层间梁的拉结? 如果在建层间梁的情况下,再在平结构层设一虚梁(1000x0),发觉柱的配筋及计算高度又回复正常了。想问问,为何会出现如此情况?

2007年01月26日 22:39:39
2楼
层间梁只有传地和在的作用
回复
突破
2007年01月27日 12:09:43
3楼
ltcad中构造柱和层间梯梁显不出来
回复
zhaobo_gd
2007年01月27日 18:29:49
4楼
不管为什么了

楼主到是找到了一下解决方案,呵呵
回复
huanchangfu
2009年02月13日 21:17:31
5楼
楼主的方式很奇怪,有时么理论根据么?
回复
huanchangfu
2009年02月13日 21:28:39
6楼
层间梁和改变梁两端节点高度的做法有什么区别?