现场配电零线带电问题!求解
rukawa106
rukawa106 Lv.5
2012年08月13日 08:30:04
只看楼主

今天去检查了一下工地现场的配电,着实让我捏了把汗,发现三相中有一相不带电,而且零线又带电,但是工地现场其他的临时用电又能正常使用,比如空调,电焊机等。后面从临变接一个专线出来,也存在类似的情况,但是却发现很多电器都不能使用,一用就烧坏,只有照明能用,初步检查认为是临变接地有问题,请有类似经验的大虾指点。[ 本帖最后由 rukawa106 于 2012-8-13 08:32 编辑 ]

2012年08月13日 22:00:02
2楼
一相有接地故障或者该系统是中性点不接地系统,同时一相接地了。
回复
wuchiqun
2012年08月13日 23:56:45
3楼

单相接地。一相不带电,该相为接地相!
回复
hch1123
2012年08月14日 10:03:01
4楼
有可能零线和相线短路!
回复
muyuyao
2012年08月14日 11:31:29
5楼
绝对不正常!!!

停电后先做试验吧!!!
回复
liucldn
2012年08月14日 11:42:36
6楼
从主入线端查起,接错线了.
回复
njhjh08
2012年08月14日 14:51:08
7楼
我认为线接错了。
回复
jeffme521
2012年08月14日 16:01:52
8楼
用万用表量一下啊
个人感觉 不带电的一相和零线接反了 临时用电正常 会不会就是接的这个没电的相和零线呢 正好220了 后来你说设备老烧坏 说明你接的 一个有电的火 和这个接错了带电的零线 变成380了 所以设备都坏了
个人意见 最后先停电检查
回复
鸭江绿水
2012年08月14日 20:12:45
9楼
接错线了。单相接地,如果不跳闸就怪了,还没有电的一相就是接地相,那零线怎么又带电了呢?仔细画图想想吧.