需要进行罕遇地震下的弹塑性变形验算!
fire1nrain
fire1nrain Lv.3
2007年01月26日 10:38:06
只看楼主

同学做了个结构,三层框架,顶层运动场地,屋面网架结构.一二层正常的框架结构,层高为4.5,3.9,8.0m.8.0m顶层同学自己加了一个结构标准层,也就是建摸的时候建了四层,4.5, 3.9 ,4.0,4.0.审图时说,第三层为薄弱层,无板,大洞口.要进行罕遇地震下的弹塑性变形验算.可我查了规范,规范规定:  1 下列结构应进行弹塑性变形验算:  1)8度Ⅲ、Ⅳ类场地和9度时,高大的单层钢筋混凝土柱厂房的横向排架;

同学做了个结构,三层框架,顶层运动场地,屋面网架结构.一二层正常的框架结构,层高为4.5,3.9,8.0m.8.0m顶层同学自己加了一个结构标准层,也就是建摸的时候建了四层,4.5, 3.9 ,4.0,4.0.审图时说,第三层为薄弱层,无板,大洞口.要进行罕遇地震下的弹塑性变形验算.可我查了规范,规范规定: 
1 下列结构应进行弹塑性变形验算:
  1)8度Ⅲ、Ⅳ类场地和9度时,高大的单层钢筋混凝土柱厂房的横向排架;
  2)7~9度时楼层屈服强度系数小于0.5的钢筋混凝土框架结构;
  3)高度大于150m的钢结构;
  4)甲类建筑和9度时乙类建筑中的钢筋混凝土结构和钢结构;
  5)采用隔震和消能减震设计的结构。
  2 下列结构宜进行弹塑性变形验算:
  1)表5.1.2-1所列高度范围且属于表3.4.2-2所列竖向不规则类型的高层建筑结构:
  2)7度Ⅲ、Ⅳ类场地和8度时乙类建筑中的钢筋混凝土结构和钢结构;
  3)板柱-抗震墙结构和底部框架砖房;
  4)高度不大于150m的高层钢结构。
我觉得就"2)7~9度时楼层屈服强度系数小于0.5的钢筋混凝土框架结构;"是理由,但怎么看楼层屈服强度系数???
这个结构需要进行这样的验算吗?
免费打赏
fire1nrain
2007年01月26日 10:40:01
2楼
自己做次sf
回复
xingzm_nora
2007年01月27日 22:04:26
3楼
你这种情况,如果是7度或以上,加不加第3层都是要进行罕遇地震作用下的弹塑性变形分析的。pkpm点一下就可以,不困难。

dingzhinian

在哪里点?

回复
luhecun2008
2007年01月29日 16:37:47
4楼
我也想知道如何操作,请高手明示