在张拉端第1根钢绞线上安装压力传感器并将其张拉到位,在张拉第二根钢绞线即将到位时,由于结构变形或温度变化的影响,第一根钢绞线的索力会有所变化,传感器也相应的变化,根据这个变化值调整第二根钢绞线的张拉油压,使之与第一根钢绞线的现存索力相同,然后将其锚固,同理以后每根钢绞线的张拉力均按压力传感器变化情况进行控制,即每根钢绞线张拉力均与第一根现存拉力相同。 第二根钢绞索力与第一根相同,第三根钢绞索力与第一根相同,依次类推。。。那么第三根张拉的时候,难道第二根索力不发生变化吗?第四根张拉的时候,前面第二、三根索力不发生变化?疑惑了,小弟新手,刚接触,多多包涵。。。
在结构中钢绞线的应力是一个动态变化的量,温度、收缩、徐变等因素都会对其产生影响,另外,沿程损失也是很重要的变量,因此准确的讲,钢绞线每一段的应力都是不同的,我们现有的计算方法是从比较宏观的方面对其进行测度。
回复
3楼
为什么要考虑斜拉索等张力方法?这种等张力方法非常麻烦,而且本人也感觉不理解。
我们把思维放开来想想,斜拉桥的斜拉索,就好比多跨连续梁的弹性支撑,只是这个弹性支撑是有规律可循。越是远离塔中心,斜拉索的效果越小;塔身越高,斜拉索的效果越大。这就是规律。
其实考虑斜拉索张力还有梁的纵向预应力配索问题与之协调受力。
我们首先可以把斜拉桥看成是一跨简支梁(没有斜拉索的时候),当然,这个跨径非常大的简支梁的内力是非常大的;为了减少这个简支梁的跨中弯矩,我们在1/2点加个支撑(加一对斜拉索,当然这个斜拉索的拉力是在材料容许范围之内),那么这个简支梁的弯矩肯定会减小许多,由于有斜拉索的拉力,水平分力对梁的压缩也有所增加,这个对于钢筋混凝土结构来说不是坏事。我们再在跨径的1/4点加一对斜拉索......如此循环,反复计算斜拉索的拉力、梁截面的压力,梁截面弯矩。这样不就解决了斜拉桥的梁的受力优化问题,为什么还要考虑等张力呢?只要控制斜拉索的最大张拉在容许范围之内,其它拉索小于这个容许张力,就算完成了斜拉索的任务。至于考虑疲劳、松弛的问题,那是另外讨论范围。
回复
4楼
我公司生产钢绞线张力测试仪 三种型号 10T 20T 30T 功能和特点:
1)测量范围: (2T 5T 10T) 20T 30T
2)绳索直径: 10T (2mm-22mm) 20T (16m-28mm) 30T (22m-36mm-40mm)
3)可设置钢丝绳数量: 7组
4)准确性: 最大测试范围的2%-5%以内
5)显示: 数字显示12mm LCD
6)电池: 9v标准 6LR或同等
7)使用时间: 26小时
8)材质: 防锈 抗风化 轻航空铝
9)规格: 170mm*370mm* 710mm
10)重量: 6.5KG
11)环境: 温度范围-20。到60。
12)防护等级: 符合lP65级
13)显示单位: kg、N.公斤和千牛可互相转换
六、测力操作;
a) 测与上一次相同索号索的拉力:按“ON/OFF”即进入前次索号测力状态,LCD显示0.00后直接测量该索的索力。
b) 测量新的索的拉力:开机回零后同时长按 “+”、“-”至LCD显示“-”后松开,通过按“+”、“-”键选定被测钢索的索号,索号选定后按“ENTER/ZERO”键确认。不同量程索力测定仪标定的索号如下表:
SL—10T SL—20 T SL—30 T
索号 直径 标定量程(T) 索号 直径 标定量程(T) 索号 直径 标定量程(T)
SL—10T SL—20T SL—30T
索号 直径mm 标定量程 (T) 索号 直径mm 标定量程(T) 索号 直径mm 标定量程 (T)
1 φ10 5 1 φ≤16 10 1 φ≤22 15
2 φ12 5 2 φ18 10 2 φ24 15
3 φ14 10 3 φ20 15 3 φ26 20
4 φ16 10 4 φ22 15 4 φ28 20
5 φ18 10 5 φ24 20 5 φ30 30
6 φ20 10 6 φ26 20 6 φ32 30
7 φ22 10 7 φ28 20 7 Φ34-40 30
。
回复
5楼
深圳金象源科技有限公司
回复
6楼
:)干工程有时候不能太钻牛角尖阿,但前提必须不能马虎
回复