承台尺寸小15CM问题大吗?
pqsmile
pqsmile Lv.2
2007年01月26日 10:05:58
只看楼主

厦门某十一层宿舍楼工程独立基础的一个承台因设计变更尺寸加大,而由于现场施工条件的限制有一个方向有15CM不能施工,而业主准备同意施工单位把承台缩小或者偏移,请问各位结构专家这样是否可行!我作为监理请业主要办理相关手续,可甲方的现场代表不太高兴,认为我是小题大做!现在监理的真累呀!

厦门某十一层宿舍楼工程独立基础的一个承台因设计变更尺寸加大,而由于现场施工条件的限制有一个方向有15CM不能施工,而业主准备同意施工单位把承台缩小或者偏移,请问各位结构专家这样是否可行!我作为监理请业主要办理相关手续,可甲方的现场代表不太高兴,认为我是小题大做!现在监理的真累呀!
免费打赏
zwprd
2007年02月01日 10:01:38
2楼
应该没有什么问题,不知道承台下面有桩没?如果有桩,一般桩边到承台边设计是有200MM,去掉150还有50,只是对桩顶锚固产生影响,不符合规范要求.实际上桩还在承台下面,荷载传递对桩会有一点偏心,幅度会很小的。如果是天然基础,问题更不存在,只要底面积不减少就行,一边减少一点,另一边增加就行了。
回复
wyc_922
2007年02月01日 14:59:07
3楼
很容易
承台偏移就可以了
作为偏心受压 要相对的把基础加大
回复