讨论:一计量,一进线之间能实现机械连锁吗
dreamcatch
dreamcatch Lv.2
2007年01月26日 10:00:57
只看楼主

10KV系统中,一台计量柜,一台进线柜之间要求有机械及电气连锁,如何实现机械连锁?如图

10KV系统中,一台计量柜,一台进线柜之间要求有机械及电气连锁,如何实现机械连锁?如图

1169776856107.jpg

免费打赏
dxy519
2007年01月26日 10:52:13
2楼
通过带电显示器上的输出触点闭锁电磁锁,使总进线柜带电时不允许操作计量柜的小车
回复
hys_nc
2007年01月26日 11:14:35
3楼
计量柜兼变压器出线柜??变压器如何保护?
这样做有问题!
回复
dreamcatch
2007年01月26日 11:30:53
4楼

这样是电气闭锁。我的做法是计量车的闭锁电磁铁与进线断路器的常闭触点闭锁。


不兼的,变压器出线柜在后面,没画出来。
回复
zjlqsxg
2008年03月01日 22:26:09
5楼
你的方案进线柜与计量柜中间隔了PT柜,这样不容易做机械连锁.建议将计量柜与PT柜互换位置