PHC桩在沿海和长江下游码头的建设中使用较多但是目前无相应的国家标准,我们在设计中如何进行计算?计算应注意哪些问题。希望做过的朋友,说说自己的看法!
PHC桩在沿海和长江下游码头的建设中使用较多
但是目前无相应的国家标准,
我们在设计中如何进行计算?
计算应注意哪些问题。
希望做过的朋友,说说自己的看法!
12楼
哪位弟兄能告知,大直径预应力管桩小应变动测能否检测出竖向裂缝?
回复
13楼
phc桩直径在700-1000的,我现在正搞这个,前板桩高桩码头
回复
14楼
小应变动测不能检测出竖向裂缝
回复
15楼
问:那么竖向裂缝如何检测出来?谢谢了!
回复
16楼
请问现在PHC生产直径1.2m的吗?此外,是不是现在基本上PHC管桩(先张拉预应力)已经替代了原先的预应力大管桩(后张拉预应力)?!
回复
17楼
PHC是从日本引进的技术,混凝土最低为C80,而以前的高强预应力大管桩(桩径1.2m~1.4m)混凝土最低为C60。
好帖子,顶起来!!
回复
18楼
这个帖子不错啊,也比较有兴趣,虽然只在初设里用过一次,但目前还没有对PHC管桩有很深的了解
回复
19楼
再问一下,以前的高强预应力大管桩(外径1.2m~1.4m)是不是已经被PHC桩替代了?!
高强预应力大管桩,一般采用后张预应力,混凝土C60比较多;PHC管桩技术最初从日本引进,采用先张预应力,混凝土一般采用C80。
若是PHC已替代大管桩,遇上采用1.2m直径甚至以上的管桩怎么选用?目前有没有生产商生产直径1.2m的PHC管桩呢?!
回复
20楼
实际应用情况:在码头引桥施工时,遇到坚硬岩石部分,部分PHC管桩难以打入设计标高,因此这几根桩后来不得不改用钢管桩。
回复
21楼
楼上说得这事是有的,杭州湾大桥以前设计时也采用过PHC管桩,但是后来都因为这个原因改成钢管桩了,但是PHC桩目前用的非常广,不知道已经采用的工程,哪个用到1.2m直径的了?!
回复