当基础接地和地下三层接地的接地网格不一样的时候
zkp_homer
zkp_homer Lv.2
2012年08月12日 11:13:44
只看楼主

该建筑地下有三层,但是图纸上面基础接地和地下三层接地的接地网不一样,有不小的差别, 怎么做!还有就是利用主筋焊均压环的同时,在建筑基础外围做40x4扁钢闭合敷设做等电位联结平台,要求扁钢和均压环可靠联结,这个可靠点是焊几处,有规范或者图集么!

该建筑地下有三层,但是图纸上面基础接地和地下三层接地的接地网不一样,有不小的差别, 怎么做!还有就是利用主筋焊均压环的同时,在建筑基础外围做40x4扁钢闭合敷设做等电位联结平台,要求扁钢和均压环可靠联结,这个可靠点是焊几处,有规范或者图集么!
lingxuct
2012年08月12日 17:57:20
2楼
一般主筋(用作接地的)不少于2根,所以,外引镀锌扁钢与主筋焊接的就是那几根(从下往上连接处都焊接的)主钢筋,最少是2根。
回复

相关推荐

APP内打开