2012年08月11日 15:54:55
来自于通风排烟
只看楼主

如题,一般设计用多少Pa的风机?延伸:如果是用600-700Pa的风机,有计算过实际施工后的风量与原来设计的风量偏差是否严重?比如:设计风口6米风速,排烟量10000立方,施工后实际多少?~一般情况是越是往后面的风口风速越低。再延伸:现在消防要去越来越严,防排烟设计与施工还能像以前那样差不多就行吗?[ 本帖最后由 aionyu 于 2012-8-11 18:57 编辑 ]

如题,一般设计用多少Pa的风机?
延伸:
如果是用600-700Pa的风机,有计算过实际施工后的风量与原来设计的风量偏差是否严重?
比如:设计风口6米风速,排烟量10000立方,
施工后实际多少?~一般情况是越是往后面的风口风速越低。
再延伸:
现在消防要去越来越严,防排烟设计与施工还能像以前那样差不多就行吗?

[ 本帖最后由 aionyu 于 2012-8-11 18:57 编辑 ]
免费打赏
aionyu
2012年08月12日 18:15:12
2楼
顶起~
顶起~
顶起~
回复
yuyilou
2012年08月14日 14:57:24
3楼
一般按防火分区的60次计算,选型静压600~1200Pa的.
回复
神奇海螺
2012年08月15日 10:18:19
4楼
400pa以上吧,后面的问题爱莫能助,我是暖通小彩笔
回复
chinxie
2012年08月15日 10:23:02
5楼
不是都计算么?
回复
aionyu
2012年08月16日 15:58:22
6楼
现实中存在的问题是,设计计算远大于实际使用的压力,比如你计算出来需要2500Pa的风机,然后参考其他人的设计图纸后,估计选型也就是选个1500Pa左右的。
我看过好多图纸,用1000Pa以上风机的没几个,所以才有这个疑问~~
一般来说,空调系统因为是低速系统,少有这种情况。排烟系统都是高速系统,故此动压影响很大。
在此,建议各位大虾,还是不要盲目相信规范的20m/s,这个速度绝对坑爹!设计出来的系统走向绝对不能更改的~~改了到验收时就只能是后悔莫及了~
回复
wohaicz
2012年08月17日 10:58:27
7楼
用软件算下阻力不就知道了,算最不利环路的。
回复
aionyu
2012年08月17日 13:28:27
8楼
计算是一回事,施工现场做又是另外一回事了~~
当然,按图施工是原则,但是变则通~
回复
xiuyu0421
2012年08月20日 10:40:01
9楼
消防图的深度,设计时候按照规范走,审图时候按照消防局意见走,把控深度的还是消防局
回复
sodacillin
2012年08月20日 15:15:40
10楼
现在多采用斜流风机,压头1000也就差不多到头了。
实际算一下,风速15m左右,800pa差不多就够用了。
但现在能达到设计要求的斜流、轴流风机,基本不存在。再加上施工质量差点,漏风严重点,基本上最后的风口就没风了。
回复
aionyu
2012年08月24日 13:45:17
11楼

个人分析过,有兄弟说的风机产品原因,还有就是延续习惯的原因,最后就是施工修改方案的原因了~基本就是这几条啦~
回复