如题,有一个冷藏库,库高9米,库温-23度,约500平米。如采用吊顶式冷风机,是否能保证货物处于回风区,能否保证库内均匀的温度场。考虑到风机应贴近库房顶部形成贴附射流,则回风口距离地面距离太大,不能确定回风是否能保持在货物区域。是否采用落地风机加风道更合理一些。请高手赐教!
如果安装不成问题的话,吊顶式要好一些。
回复
4楼
加风道没有问题,可以达到送风均匀的目的,但是现在担心的是风机吊装太高,回风能否穿过地面,地面上的货物能否被冷却?有没有实际经验的人给我讲讲!谢谢
回复
5楼
冷空气是下沉的,不用担心冷空气无法到达下面的问题。冷风机要尽量往高的位置挂,提高冷库的可利用空间。14米的冷库用吊顶风机都没问题,9米算得了什么!!
回复
6楼
高度因该不是问题,只要能保证水平方向上的温度场均衡就行.因为冷空气下沉,高度方向上温度回自然均衡
回复
7楼
同意5楼观点
回复
8楼
建议加装风道..使冷风在冷库内达到均匀.特别注意靠门和地面上的的风量
回复
9楼
谢谢各位解答!那么具体点的话,风量选取多大合适?风压270KPa是否能达到要求?
回复