变电所高压侧的电流互感器为什么用两级共6个啊
zhoulh1234
zhoulh1234 Lv.7
2007年01月24日 22:18:46
来自于变压器
只看楼主

如果光是测量用3个就够了,用6个,不知道为什么,有什么好处?

如果光是测量用3个就够了,用6个,不知道为什么,有什么好处?
免费打赏
zhujun_522
2007年01月25日 08:39:48
2楼
3个测量 3个保护
回复
zhoulh1234
2007年01月25日 10:27:57
3楼
3个保护用的电流互感器保护些什么内容,是前一级作保护用还是后一级作保护用?
回复