求解电缆烧的原因
liu379258113
2012年08月09日 20:47:04
只看楼主

大家好,请假个问题1300米3x35加1的铝芯线带3台3kw的水泵和2台2.5的水泵今天线烧成一节一节的了是什么问题啊,大家帮我分析分析 另求教,3kw的抽水泵,配用电机综合保护器JD-5B那么这个保护器的时间和电流怎么调节

大家好,请假个问题
1300米3x35加1的铝芯线
带3台3kw的水泵和2台2.5的水泵
今天线烧成一节一节的了
是什么问题啊,大家帮我分析分析


另求教,3kw的抽水泵,配用电机综合保护器JD-5B
那么这个保护器的时间和电流怎么调节
免费打赏
gsywhh
2013年07月16日 16:15:28
2楼
查下电源电压是否正常,距离太长如果距离远,压降大,电缆会严重发热的。YJLV3*35的电缆穿管敷设可带80A负荷,按理说应该没关系的。整跟线都烧了,还是一小段?电缆敷设时绝缘是否损坏?电缆是不是国标电缆,质量如何?