各位大师,200KVA的变压器做电容无功补偿要补多少。计算公式是怎样的??急 谢谢!!
各位大师,200KVA的变压器做电容无功补偿要补多少。计算公式是怎样的??急 谢谢!!
12楼
回复
13楼
要看你的负荷是什么性质的,才能估算出负荷需要多少无功
回复
14楼
想合理的补偿,必须依靠负荷的无功功率,如果没有就大概补偿变压器容量的20—30%,你的变压器可以补偿60KVAR左右。
回复
15楼
请问无功电度表的读数允许作为有功计量来核算吗
回复
16楼
一. 变压器无功补偿具体有两部分组成:
1.固定部分 Q1=根号3*U(额定电压)*I(空载励磁电流)
2.与电机传输功率成正比的部分 Q2=U(变压器短路阻抗电压)*S(变压器实际运行容量)的平方/S(变压器额定容量)
变压器无功补偿为: Q=Q1+Q2
二. 如果这个补偿是独立的,它可以直接接到同一个变压器的端子上.
如果这个补偿装置以并联的方式接到主接线柜中的母排上,并以整体形式连接在一起,那么在运行容量不高于15%变压器额定容量的条件下,可以采用固定补偿方式,否则采用自动补偿方式.
额定容量kva
(400V) 无功功率补偿(kvar)
空载 带负载
100 2.5 6.1
160 3.7 9.6
250 5.3 14.7
315 6.3 18.4
400 7.6 22.9
500 9.5 28.7
630 11.3 35.7
800 20 54.5
1000 23.9 72.4
1250 27.4 94.5
1600 31.9 126.2
2000 37.8 176
变压器自身补偿值根据变压器的额定视在功率,参考上表确定补偿值。
回复
17楼
额定容量kva
这个问题讨论了N次了.................
回复
20楼
能给个合理的答案。。。期待中
回复
21楼
给出条件,大家才好回答问题,一般电容器是可以通过取保险调节容量的,但得看你的变压器所带负载情况而定,没有冲击负载不建议采用动态无功补偿,维护量不小,而且价格也不便宜。