各位大师,200KVA的变压器做电容无功补偿要补多少。计算公式是怎样的??急 谢谢!!
各位大师,200KVA的变压器做电容无功补偿要补多少。计算公式是怎样的??急 谢谢!!
2楼
你要给出负载的大小,当时的功率因数和要达到的功率因数才能计算出电容需要多少。
计算公式在软件里下载,很多。
回复
3楼
通过单位工程负荷计算,计算出有功功率、无功功率、视在功率,再计算自然功率因素,而后,计算补偿电容容量;再根据单台电容器容量,确定电容器组的数量。
回复
4楼
理论与实际是有区别的,最好的方法使用电能质量分析仪测一下
回复
5楼
一般可按变压器的15%~25%进行估算!!!
回复
6楼
这是最实际的方法。
对于此类工程,用户的设备情况,存在许多不确定因素,设计时很难得到准确的数据。取一个20%--30%左右的经验值,基本能满足。使用中如果差异太大,可以再更换电容容量就解决问题了。
具体工程的设计原则是:满意就行,不要追求最佳。因为最佳是无止境的,只能在学习上去追求。
欢迎技术交流:
Email:szaut@cgaut.com
http://www.cgaut.com/szaut/
回复
7楼
我的回复为什么上不去?
回复
8楼
应根据负荷情况,最好使用“动态无功补偿装置”发去部分资料供参考。
回复
9楼
对不起,因机器太慢附件没复制好,重发一次请谅解。
回复
10楼
我补到过80kvar,还有力调电费,变压器满载了.又加了10KVAR .
回复
11楼
与计量方式和计费方式有关
正常的的高供高计的力调电费很容易满足要求(电容按变压器容量的1/3-1/4,三相负载非常均衡的在很多情况下,不补偿也能合格)
回复