各位大师,200KVA的变压器做电容无功补偿要补多少。计算公式是怎样的??急 谢谢!!

各位大师,200KVA的变压器做电容无功补偿要补多少。计算公式是怎样的??急 谢谢!!
免费打赏
lilin1017@co163
2007年01月24日 11:20:36
2楼
你要给出负载的大小,当时的功率因数和要达到的功率因数才能计算出电容需要多少。
计算公式在软件里下载,很多。
回复
tyl660313
2007年01月24日 12:10:01
3楼
通过单位工程负荷计算,计算出有功功率、无功功率、视在功率,再计算自然功率因素,而后,计算补偿电容容量;再根据单台电容器容量,确定电容器组的数量。
回复
shuntong1972
2007年01月25日 10:48:12
4楼
理论与实际是有区别的,最好的方法使用电能质量分析仪测一下
回复
sdjbli
2007年01月30日 10:55:48
5楼
一般可按变压器的15%~25%进行估算!!!
回复
shenzhen_aut
2007年01月30日 12:34:19
6楼


这是最实际的方法。
对于此类工程,用户的设备情况,存在许多不确定因素,设计时很难得到准确的数据。取一个20%--30%左右的经验值,基本能满足。使用中如果差异太大,可以再更换电容容量就解决问题了。
具体工程的设计原则是:满意就行,不要追求最佳。因为最佳是无止境的,只能在学习上去追求。
欢迎技术交流:
Email:szaut@cgaut.com
http://www.cgaut.com/szaut/
回复
kfhsp
2007年02月02日 23:07:33
7楼
我的回复为什么上不去?
回复
kfhsp
2007年02月02日 23:10:56
8楼
应根据负荷情况,最好使用“动态无功补偿装置”发去部分资料供参考。
回复
kfhsp
2007年02月02日 23:22:49
9楼
对不起,因机器太慢附件没复制好,重发一次请谅解。
回复
shuntong1972
2007年02月03日 08:17:30
10楼
我补到过80kvar,还有力调电费,变压器满载了.又加了10KVAR .
回复
old571
2007年02月04日 17:03:41
11楼
与计量方式和计费方式有关
正常的的高供高计的力调电费很容易满足要求(电容按变压器容量的1/3-1/4,三相负载非常均衡的在很多情况下,不补偿也能合格)