【请教】悬挑脚手架转角部位工字钢能不能用钢丝绳卸荷
koerchen
koerchen Lv.7
2012年08月09日 14:35:44
来自于建筑施工
只看楼主

[ 本帖最后由 csccbjs 于 2012-8-9 17:40 编辑 ]

QQ截图20120809143524.png

[ 本帖最后由 csccbjs 于 2012-8-9 17:40 编辑 ]

QQ截图20120809143524.png

koerchen
2012年08月09日 14:38:54
2楼
我想问问工字钢前面端部能不能用钢丝绳卸荷!钢丝绳能不能做我受力计算,我是采取2条钢丝绳的,一条起保险作用(就是普通位置的保险钢丝绳),一条是作为受力杆件用的,计算的时候能计算到里面去,这样承载力足够的情况下,挠度也相应比较好满足了。不知道这样行不行?
回复
qin.jq
2012年08月10日 11:35:36
3楼
二楼这样设计是可以的,《建筑施工高处作业安全技术规范JGJ80-91》上有规定的。这样设计典型地钻了规范的空子,也是高人指点过了吧?佩服。
JGJ130-2011上很多规定有欠缺,但毕竟是规范,要执行啊,我多次建议市里行业协会组织专家论证,解决规范执行度问题,遗憾没有开展起来。
回复
koerchen
2012年08月10日 16:21:56
4楼


我是看了新规和新规后面的条文说明!!还有品茗安全计算软件中关于转角部位工字钢的做法。所以才问问这个的···
新规后面的条文说明,提到这个!
回复
jacklan2006
2012年08月15日 10:43:07
5楼
个人认为,必须要拉,你一般部位都要采用钢绳,为什么转角部就不用,没法理解。。。
回复
koerchen
2012年08月17日 14:13:03
6楼

你看错了··请认真再看一次吧
回复
find1017
2014年03月17日 19:26:19
7楼
可以使用钢丝绳卸荷
回复
wangkai150
2014年03月18日 00:33:03
9楼
进来学习一下 吸收营养
回复
xiaochenyu
2017年07月13日 14:56:39
10楼
楼主一楼的规范是出自哪里的?
回复

相关推荐

APP内打开