箱式变高压开关柜选型?
powerxp001
powerxp001 Lv.7
2007年01月23日 22:58:06
只看楼主

请问箱式变高压柜断路器一般选用什么型号的,配型的开关柜一般用什么型号?许多厂家和一些手册上写明为便于检修,1000kVA变压器高压侧保护采用负荷开关+熔断器组合,此项是否在国家规范之内.

请问箱式变高压柜断路器一般选用什么型号的,配型的开关柜一般用什么型号?
许多厂家和一些手册上写明为便于检修,1000kVA变压器高压侧保护采用负荷开关+熔断器组合,此项是否在国家规范之内.
免费打赏
ares_rambo
2007年01月24日 08:19:38
2楼
箱变容量<1250KVA的可用负荷开关+熔断器
例:环网柜
〉1250的话,用KYN28A
回复
taihaowh
2007年02月04日 15:29:49
3楼
HXGN10-12采用真空开关
回复
lhjun150212
2007年02月04日 21:04:38
4楼
因为体积问题高压柜多选用环网柜压气、真空或六氟化硫