10kV负荷开关柜和变压器柜高度不一致 ?
wzfff8@co163
2007年01月23日 21:22:49
来自于变压器
只看楼主

一个10kV变电站,进线开关采用的是SM6,高压负荷开关,高度为1600。变压器采用的是干变,柜体高度为2200。这样的话,就出现了一个问题,负荷开关柜和变压器柜的高度不一样,不管是从外观还是从安装角度,都有缺陷。想请教一下大家,有没有遇到过这种情况,都是如何解决呢?

一个10kV变电站,进线开关采用的是SM6,高压负荷开关,高度为1600。变压器采用的是干变,柜体高度为2200。这样的话,就出现了一个问题,负荷开关柜和变压器柜的高度不一样,不管是从外观还是从安装角度,都有缺陷。想请教一下大家,有没有遇到过这种情况,都是如何解决呢?
免费打赏
zhujian8010
2007年01月23日 22:43:07
2楼
我遇到过这个问题,变压器和高低压馈电柜有高差,但当时业主和监理均未提出异议(电缆沟通有电缆沟,采用下进下出的方式,不影响施工).所以高低就高低了.我想你仅仅是为了美观的话,可以在开关柜上加装一个套箱,再喷成和柜体一样的颜色,就OK了.
回复
powerxp001
2007年01月23日 23:13:46
3楼
并什么非要做的一样高呢?
回复

相关推荐