1.由于在外墙开洞影响美观,所以欲采用室内烟道排至屋顶。请高人指点可否采用。2.采用”日”字型的截面烟道,一个洞接抽油烟机;另一个洞接燃气热水器。请高人指点是否符合相关规定或要求。如果能够采用,对于烟道的材料或几何尺寸有什么要求?盼回应,谢谢
1.由于在外墙开洞影响美观,所以欲采用室内烟道排至屋顶。请高人指点可否采用。
2.采用”日”字型的截面烟道,一个洞接抽油烟机;另一个洞接燃气热水器。请高人指点是否符合相关规定或要求。如果能够采用,对于烟道的材料或几何尺寸有什么要求?
盼回应,谢谢
2楼
没遇到过,应该是可以的
烟道材料没什么太特别的,风速不能过高,这样利于保证多个楼层的效果
回复
3楼
你采用”日”字型截面烟道的做法是正确的。《住宅建筑规范GB50386-2005》明确规定“厨房燃具排气罩排出的油烟不得与热水器或采暖炉排烟合用一个烟道。”
有关烟道的材料或几何尺寸让建筑专业查查它们的标准图集”变压式通风井道“较核流量就行了。
回复
4楼
1)普通住宅的热水器由用户自行购买和安装,质量无法保障,安装如有隐患,低层的厨房可能排不出去甚至被倒灌,所以最好不要设集中排烟道,直接排往室外。排烟口在厨房外墙或外窗上开直径约110-120的孔洞。我估计国内99%的住宅都是这样的。
2)精装修的住宅或公寓楼,燃气热水器由建设方统一购买和安装的,质量能够保障,可以采用集中排烟道,但是并不推荐这样做(尤其是高层)。
3)高层建筑的排油烟风井通常都用双风道变压式,净面积约0.15-0.2平米,总面积约0.2-0.3平米。热水器的排风井我估计也差不多大小。也就是说,楼主要设计的可能不是“日”字,而是“田”或者“皿”字型的风井。如果是大厨房还不要紧,可是很多精装修的小户型,厨房仅有4平米甚至不到,从中扣除0.5平米做管井的话,剩余空间再布置厨房用具就捉襟见肘了。
4)普通的燃气热水器排烟量约为40-50m3/h,18层的总风量最大为900m3/h,乘以同时使用系数0.7,为630m3/h。自然通风竖井的风速按1-2m/s计算的话,则该排风井的主风道净面积我估计在0.09-0.18平米之间。当然我的估算不一定准确,还是去查一下厨房排风道的标准图集吧。
回复
5楼
学习了,大家回答得很专业的
回复