08年真题,看了各种资料都是按提高一级考虑,施书和张庆芳(都是2012版)也是按提高一级考虑,兰定筠13套58题却是只提高构造措施,内力调整不调,大家看看哪个答案更合理。

08年真题,看了各种资料都是按提高一级考虑,施书和张庆芳(都是2012版)也是按提高一级考虑,兰定筠13套58题却是只提高构造措施,内力调整不调,大家看看哪个答案更合理。 3.jpg 4.jpg

3.jpg


4.jpg

免费打赏
my_sorceress
2012年08月09日 11:02:33
2楼
兰错了吧,规范10.2.6及条文都明确说明抗震等级按表3.9.3,3.9.4规定提高一级采用
回复
lessmoon121
2012年08月09日 11:11:10
3楼
这条后面的条文写的是构造措施加一级,说的模棱两可,所以没办法,只有网上求助了,求高人指点
回复
tu56zai
2012年08月09日 18:55:35
4楼
条文解释说的很清楚,是提高抗震构造措施,所以内力不调整!!
回复
wangkunang
2012年08月10日 09:15:39
5楼
兰定筠是正确的,条文说明是抗震构造措施提高一级。以前也没注意。以后就知道了。
回复
lessmoon121
2012年08月10日 10:27:26
6楼
大家说的我都明白,可是真题上面内力也是要调整的,难道真题上会是错的?到底是按哪个为准呢?
回复
lessmoon121
2012年08月10日 10:36:48
7楼
自己顶一下 求高人指点
回复
wan-0121
2012年08月10日 19:58:52
8楼
谢谢楼主的无私不错啊!
我以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来,顺便帮自己挣点金钱
回复
wnaghe21
2012年08月10日 21:04:08
9楼
我觉得应该调整,后面的条文可以如此了解。因为调节了抗震等级,自然的抗震构造也调整了。只不过这样写,别人很容易混淆
回复
happyfwq
2012年08月11日 19:48:08
10楼
关于这道题,我个人比较认同兰定筠的说法,在10.2.6条的条文说明上说的很清楚,抗震构造措施按提高一级考虑,题目算的是力,是抗震措施,不需要调整
回复
ykewang
2012年08月12日 16:20:16
11楼
兰定筠的书和张庆芳的书有的观点就是不一样的,比如03年真题第3题、第6题即兰书第三套第3题、第6题解答就不一样,谁对呢?