路灯配电距离的问题
tgzdb
tgzdb Lv.7
2007年01月23日 16:10:02
只看楼主

一路灯照明,6盏250w的高压钠灯,最远的一盏灯距离照明箱大概有650米,最近的一个也有500米吧,主干线采用380v配电,不知这么远的距离可以吗?哪位大侠能给个路灯压降计算的软件啊!谢谢

一路灯照明,6盏250w的高压钠灯,最远的一盏灯距离照明箱大概有650米,最近的一个也有500米吧,主干线采用380v配电,不知这么远的距离可以吗?哪位大侠能给个路灯压降计算的软件啊!谢谢
免费打赏
jk_duan888
2007年01月23日 17:00:18
2楼
按常规考虑,供电半径为700米左右,应该可以。

jinxingwen

请教:桥梁上,剩下1.8公里路灯怎么供电?

回复
mgliang99
2007年01月31日 15:03:58
3楼
完全没问题,关键是电缆截面满足电压降不超过10%及末端短路电流达到规范要求即可
回复
woshidw
2007年03月13日 19:12:05
4楼
"一路灯照明,6盏250w的高压钠灯,最远的一盏灯距离照明箱大概有650米,最近的一个也有500米吧,主干线采用380v配电,不知这么远的距离可以吗?哪位大侠能给个路灯压降计算的软件啊!谢谢 "
关于这个问题,同意2楼的意见.
回复
hangwuming
2007年03月16日 15:16:56
5楼
回复
xxly
2007年03月18日 14:44:51
6楼
供电半径最好不超过0.25KM。
回复
ccbczq
2007年06月10日 00:24:25
7楼
70的铝芯电缆供电半径可以1000米
回复
wjx478994
2008年09月10日 22:41:01
8楼
YJV22 5*35 可以满足要求
回复
zcliang_007
2008年09月11日 15:04:16
9楼
:) 学习了解一下。。。:victory:
回复
cheese98418
2008年09月16日 12:37:23
10楼
学习了解一下:victory: :victory: :victory:
回复
zcliang_007
2008年09月20日 10:31:22
11楼
网站内有这方面的讨论。。。:lol