这样的宿舍楼是否需要设计喷淋?
jinlinxiaofang
2007年01月23日 15:59:22
只看楼主

请教各位,有一个宿舍楼,总共有四层,一层面积为1029m2,我查阅了一下规范,类似这样的不需要做喷淋系统,但审图中心说这样的情况需要做喷淋系统,我不解,难道审图中心说的是指8.5.1第四条“任一楼层建筑面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的展览建筑、商店、旅馆建筑”这一项,但也不合理呀,希望各位指导指导,谢谢,急!

请教各位,有一个宿舍楼,总共有四层,一层面积为1029m2,我查阅了一下规范,类似这样的不需要做喷淋系统,但审图中心说这样的情况需要做喷淋系统,我不解,难道审图中心说的是指8.5.1第四条“任一楼层建筑面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的展览建筑、商店、旅馆建筑”这一项,但也不合理呀,
希望各位指导指导,谢谢,急!
gpechj02
2007年01月23日 16:44:12
2楼
按规范不用。有一种情况要,就是建筑的防火分区超规范。
回复
lookfish1982
2007年01月23日 22:10:24
3楼
除非你那个甲方能造个想旅馆那样的宿舍,否则不要的
回复

相关推荐

APP内打开