宿舍与其他功能建筑合建时,宿舍楼梯是否单独设置
qq415949031
2016年02月17日 14:22:54
来自于建筑问答
只看楼主

有一座七层多层建筑,一到五层为沐足,六七层为沐足员工宿舍,请问按照最新规范宿舍楼梯需要单独设置吗??

有一座七层多层建筑,一到五层为沐足,六七层为沐足员工宿舍,请问按照最新规范宿舍楼梯需要单独设置吗??
蔡昌辉
2016年02月17日 15:10:40
2楼
按新规范5.4.10第2条规定,住宅和非住宅部分的安全出口和疏散楼梯应分别独立设置,宿舍也属于民用建筑当中的居住建筑。所以应该楼梯应该分别单独设置吧,不知是否为正解。
回复
co1443791503002
2016年02月17日 19:54:33
3楼
依据公共安全标准GA703-2007《住宿与生产储存经营合用场所消防安全技术要求》,商业建筑超过2500平方不能设置宿舍,其他应独立疏散
回复
真仙
2016年02月18日 15:58:42
4楼
防火规范上,按5.1.1条宿舍为公共建筑,这个建筑物是“多种功能组合建筑”。
要看非宿舍部分按什么规范设计;或者当地有无具体要求。
比如浙江明确要求宿舍楼不得与其他建筑共用疏散楼梯。
回复
qq415949031
2016年02月22日 11:47:39
5楼
真仙 发表于 2016-2-18 15:58 防火规范上,按5.1.1条宿舍为公共建筑,这个建筑物是“多种功能组合建筑”。要看非宿舍部分按什么规范设计 …非宿舍部分肯定是按公共建筑规范设计的。我是想的既然宿舍已经定性为公共建筑,那和沐足部分就没什么区别了,就可以不用单独设楼梯了。是这样理解吗?楼上说的还得结合规范《住宿与生产储存经营合用场所消防安全技术要求 GA703-2007》设计,请问版主是对的吗
回复
真仙
2016年02月22日 13:10:53
6楼
不是这样理解的。宿舍和沐足,是两种功能,建筑物是“多种功能组合建筑”。
是否设独立楼梯还是按当地要求来做比较好。
GA规范是公安方面的管理标准,不是建设方面的设计规范,也只有参考价值。
回复