谐振过电压为什么常常引起感性负载绝缘子处闪络?
lanling.wy
lanling.wy Lv.2
2007年01月23日 14:45:30
只看楼主

6kv不接地系统中补偿电容与电磁式放电互感器,在部分电容损坏后,发生谐振过电压,事故后该电磁式放电互感器绝缘子拉弧非常严重,但是为什么电容的绝缘子无拉弧迹象?6kv不接地系统中轻载变压器,在一次速断保护动作后,察看现场变压器三相套管对地(变压器外壳)放电,并看见有被电死的老鼠,我们分析为小动物引起的谐振过电压,后对变压器按照预防性进行试验,变压器完好,清理套管瓷瓶后投入运行至今,无异常现象,按理说只有两相发生短路,但为什么三相套管瓷瓶相间、对地都有放电迹象?

6kv不接地系统中补偿电容与电磁式放电互感器,在部分电容损坏后,发生谐振过电压,事故后该电磁式放电互感器绝缘子拉弧非常严重,但是为什么电容的绝缘子无拉弧迹象?
6kv不接地系统中轻载变压器,在一次速断保护动作后,察看现场变压器三相套管对地(变压器外壳)放电,并看见有被电死的老鼠,我们分析为小动物引起的谐振过电压,后对变压器按照预防性进行试验,变压器完好,清理套管瓷瓶后投入运行至今,无异常现象,按理说只有两相发生短路,但为什么三相套管瓷瓶相间、对地都有放电迹象?
免费打赏
lanling.wy
2007年01月23日 20:34:41
2楼
回复
ccc678
2007年01月24日 07:53:18
3楼
9.1.3 谐振过电压
电力系统中具有许多非线性铁心电感元件,它们和系统中的电容元件组成许多复杂的振荡回路,可能激发起持续时间较长的铁磁谐振过电压。
铁磁谐振过电压,可以是基波谐振,可以是高次谐波谐振,也可以是分次谐波谐振。
铁磁谐振过电压可以在3~500kV的任何系统中甚至在有载长线的情况下发生,过电压幅值一般不超过1.5~2.5倍的系统最高运行相电压,个别可达3.5倍。谐振过电压持续时间可达十分之几秒以上,不能用避雷器限制。
铁磁谐振过电压表现形式可能是单相、两相或三相对地电压升高,或以低频摆动,或产生高值零序电压分量。
9.1.3 谐振过电压
常见的发生铁磁谐振过电压的情况有:
(1)各相不对称断开时的过电压
(2)配在中性点绝缘系统中,电磁式电压互感器引起的铁磁谐振过电压
(3)开关断口电容与母线PT之间的串联谐振过电压
(4)传递过电压
9.1.3 谐振过电压
1.各相不对称断开时的过电压
线路只断开一相或两相的情况叫作不对称断开。当线路末端接有中性点绝缘的空载或轻载变压器时,不对称断开可能引起铁磁谐振过电压。若变压器中性点直接接地,则不会产生此种类型的过电压。
9.1.3 谐振过电压
2.在中性点绝缘系统中,电磁式电压互感器引起的铁磁谐振过电压
电压互感器通常接在变电所或发电机的母线上,其一次侧绕组接成星形,中性点直接接地,因此各相对地励磁电感与导线对地电容之间各自组成独立的振荡回路,并可看成是对地的三相负荷。
回复
lanling.wy
2007年01月24日 09:42:16
4楼
你好 你的这是从那个资料中来的 我看挺不错的 能给我说说书名么?
回复
ccc678
2007年01月24日 11:46:57
5楼
下载的,是JIU兄弟提供的资料.