请教:从好氧到二沉池液位差是60CM,需要钢管多大
nmg_superman
2012年08月08日 15:38:39
来自于水处理
只看楼主

从好氧到二沉池液位差是60CM ,管长70M 水量15000吨 ,请问需要钢管多大

从好氧到二沉池液位差是60CM ,管长70M 水量15000吨 ,请问需要钢管多大
免费打赏
mdioxide
2012年08月11日 15:00:20
2楼
直径500mm即可……
回复
yasedengdeng
2012年08月12日 11:05:04
3楼
这个怎么算的呀。。是根据高程和水头损失么
回复
duyp
2012年08月12日 21:34:13
4楼
应该用高峰处理水量+设计最大污泥回流量来作为总流量来算吧。
生化池污泥浓度如果是3000mg/L,二沉池排泥含水率按99.3%计算,则污泥回流量大约是428m3/h,加上高峰水量,怎么也超过1100m3/h了。选500mm的管子,有点勉强
回复
fa282426871
2012年08月13日 08:27:00
5楼
DN300的管道足够满足楼主的要求,
回复
cc190011
2012年08月14日 10:20:24
6楼
不知这个水量1500吨是每天还是每小时呢?
回复
canmanxu
2012年08月14日 10:29:38
7楼
我也很想知道
回复
凌志环保
2012年08月14日 12:35:56
8楼

那得用泵打。
回复
lcj880506
2012年08月16日 16:47:25
9楼
500mm的稍微有点勉强 550mm的又太大了点